Сообщение от
Андрей 77
Уважаемые специалисты, хотел бы услышать ваше мнение по поводу установки ЧРП с внутренним ПИД-регулятором для управления разрежением в топке котла? Не лучше ли использовать для этих целей внешний ПИД-регулятор типа ОВЕН ТРМ12 или ПЛК? Так как, на мой взгляд, внутренний ПИД ЧРП не совсем подходит для поддержания разрежения в топке котла. Хотя бы потому, что у ЧРП есть настраиваемая функция как положительная ОС и отрицательная ОС для дымососа она положительная ОС, которая не совсем нужна в регулирование привода, например, если по каким-то причинам разрежение станет выше уставки, то ПИД начнет его тормозить и может его остановить, если оно выше уставки будет на 10 Па, если уставка, скажем, 30 Па, а разрежение 40 Па стало, то ЧРП может остановить движок, а настраивать минимальную частоту, на которой он будет работать, тоже не совсем правильно. То есть, на мой взгляд, при проектировании оптимально использовать ПЛК или регуляторы с токовым выходом управления 4–20 мА или дискретным. Так как там в любом случае регулятор отработает завышенные показатели разрежения без остановки. А ПИД ЧРП больше адаптирован для поддержания давления в трассе насосов и так далее.