Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Связь плк Овен 210 с weintek панелью

  1. #1

    По умолчанию Связь плк Овен 210 с weintek панелью

    Коллеги, такой вопрос опять про weintek панели.я настроил панель как модбас сервер(как я понял это режим слева). А плк настроил как модбас мастер.точки и адреса в панели соответственно lb,lw.во внутренней памяти панели. самой панели нет и плк нет я сделал имитацию соединения по com2 в итоге все работает нормально связь есть.но при пропадании связи с плк картинки тегов не пропадают (так как они на самой панели) и не высвечивается нет связи с плк.и если так будет работать то не понятно есть связь с плк или нет.если будет реальный плк и панель при организации связи модбас сервер.будет ли высвечивается "нет связи с плк"? Если не будет , то может быть создать отдельное окно "нет связи с плк" чтоб при пропадании связи высвечивались? Какой системный адрес отвечает за пропадание связи с плк для com 2 ,чтоб привязать его к этому окну?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Коллеги, такой вопрос опять про weintek панели.я настроил панель как модбас сервер(как я понял это режим слева). А плк настроил как модбас мастер...
    А какая причина выбора именно такого варианта? Сделайте наоборот - и получите своё окно обрыва связи даром

  3. #3

    По умолчанию

    Или писать макрос по конкретному регистру, который ПЛК будет взводить, а панель - сбрасывать и проверять состояние.
    Но зачем такие сложности???

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Коллеги, такой вопрос опять про weintek панели.я настроил панель как модбас сервер(как я понял это режим слева). А плк настроил как модбас мастер.точки и адреса в панели соответственно lb,lw.во внутренней памяти панели. самой панели нет и плк нет я сделал имитацию соединения по com2 в итоге все работает нормально связь есть.но при пропадании связи с плк картинки тегов не пропадают (так как они на самой панели) и не высвечивается нет связи с плк.и если так будет работать то не понятно есть связь с плк или нет.если будет реальный плк и панель при организации связи модбас сервер.будет ли высвечивается "нет связи с плк"? Если не будет , то может быть создать отдельное окно "нет связи с плк" чтоб при пропадании связи высвечивались? Какой системный адрес отвечает за пропадание связи с плк для com 2 ,чтоб привязать его к этому окну?
    У панели слейва много плюсов, не слушайте предыдущих ораторов)) Главный плюс, это панель не подвисает при обрыве связи.
    Делается просто, панель слейв включает бит связи каждую секунду, мастер этот бит должен сбрасывать.
    Если не сбросил в течение 3-5 секунд, выводите своё окно "Нет связи с ПЛК". При возобновлении связи окно автоматически закрывается.
    ПЛК мастер вообще не подвисает и продолжает работу. У меня так сделано в нескольких проектах.
    Использовать можно любой свободный бит, например из маски сообщений (аварий).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2025 в 14:15.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У панели слейва много плюсов, не слушайте предыдущих ораторов)) Главный плюс, это панель не подвисает при обрыве связи.
    Делается просто, панель слейв включает бит связи каждую секунду, мастер этот бит должен сбрасывать.
    Если не сбросил в течение 3-5 секунд, выводите своё окно "Нет связи с ПЛК". При возобновлении связи окно автоматически закрывается.
    ПЛК мастер вообще не подвисает и продолжает работу. У меня так сделано в нескольких проектах.
    Использовать можно любой свободный бит, например из маски сообщений (аварий).
    Как это организовать? По подробнее можно или пример

  6. #6

    По умолчанию

    Можно попробовать посмотреть за данным регистром:
    изображение_2025-01-12_203442570.png
    или этим:
    изображение_2025-01-12_204817751.png
    Наконец, скачайте руководство на EBPro, там есть таблица с описанием всех системных регистров - может найдёте ещё что.

    А по мне, так у ПЛК-слейва больше плюсов. И насчёт подвисания панели при обрыве связи: это во-первых, проблема самой панели (кстати вайнтеки не так страдают от этого, в отличие от овна), а во вторых, без связи панель в любом состоянии не сильно интересна для процесса
    Последний раз редактировалось 1exan; 12.01.2025 в 16:48.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Как это организовать? По подробнее можно или пример
    Пишите макрос, который вызывается раз в *надцать секунд.
    В нем проверяете регистр, если он взведен ПЛК - сбрасываете его, если не взведен - выводите сообщение.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Как это организовать? По подробнее можно или пример
    Вот пример без макроса, может и не лучший вариант, но работает. Из ПЛК раз в секунду надо включать бит связи LB0, это сброс (перезапуск) таймера.
    Время таймера задаётся в энергонезависимом регистре панели RW100 (от 20 до 50). Использованы системные секунды панели и биты LB100, LB101, LB102, LB103.
    Версия конфигуратора 6.09.01
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2025 в 13:26.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 14:48
  2. Регистры Modbus ТРМ136 для связи с панелью Weintek
    от volodyap63 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2023, 17:55
  3. HMI Weintek cMT2078X и ПЛК ОВЕН 110-60. Связь через Ethernet
    от lyamzin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 17:08
  4. Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 06:08
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45