Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Горит симисторный выход ТРМ

  1. #1

    Question Горит симисторный выход ТРМ

    Стоит ТРМ10 с симисторным выходом и ТТР с входом 90-250VAC.
    По идее все должно работать как часы, но в реальности сисмистор в трм через день два дохнет.
    Пробовали два разных ТРМ, в обоих сдохли сисмисторы.
    Если ТТР управляем с помощью реле то все работает, значит он рабочий.
    схема элементарная: фаза - симисторный выход ТРМ - входы ТТР - нейтраль
    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dhomo Посмотреть сообщение
    Стоит ТРМ10 с симисторным выходом и ТТР с входом 90-250VAC.
    По идее все должно работать как часы, но в реальности сисмистор в трм через день два дохнет.
    Пробовали два разных ТРМ, в обоих сдохли сисмисторы.
    Если ТТР управляем с помощью реле то все работает, значит он рабочий.
    схема элементарная: фаза - симисторный выход ТРМ - входы ТТР - нейтраль
    В чем может быть причина?
    Симисторный выход ТРМ10 не предназначен для управления ТТР с входом 90-250VAC.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.01.2025 в 12:33.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Симисторный выход ТРМ10 не предназначен для управления ТТР с входом 90-250VAC.
    Это как? Где это написано?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dhomo Посмотреть сообщение
    Стоит ТРМ10 с симисторным выходом и ТТР с входом 90-250VAC.
    По идее все должно работать как часы, но в реальности сисмистор в трм через день два дохнет.
    Пробовали два разных ТРМ, в обоих сдохли сисмисторы.
    Если ТТР управляем с помощью реле то все работает, значит он рабочий.
    схема элементарная: фаза - симисторный выход ТРМ - входы ТТР - нейтраль
    В чем может быть причина?
    Смотрите электропроводку..

  5. #5

    По умолчанию

    Надо померить входной ток ТТР.

  6. #6

    По умолчанию

    согласно https://kippribor.ru/products/TTR-i-...4.ZA2%5BM02%5D
    Ток потребления цепи управления ≤ 35 мА


    для С выхода ТРМ:
    Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).
    Ток в импульсном режиме не более 500 мА (tимп. не более 5 мс).
    Максимальное коммутируемое напряжение не более 600 В

    все сходится

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Смотрите электропроводку..
    уже и не знаю куда смотреть.
    если меняем симисторный выход на реле то все работает.
    фаза -реле - входы ТТР - нейтраль

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Развяжите управление ТТР с помощью трансформатора.
    И что говорят в сервисе Овен?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dhomo Посмотреть сообщение
    уже и не знаю куда смотреть.
    если меняем симисторный выход на реле то все работает.
    фаза -реле - входы ТТР - нейтраль
    RC-цепочку (100 Ом - 2 Вт, 0,1 мкФ - 600 В) к входу ТТР подключи. Или варистор.

    У тебя ТРМ10 и вход ТТР от одной фазы запитаны ?

    Лучше было брать ТРМ10 с транзисторным выходом и ТТР с управляющим сигналом 3…32 В.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 13.01.2025 в 10:56.

  10. #10

    По умолчанию

    Что значит горит? Обрыв, КЗ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Симисторный выход
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:35
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32