    По умолчанию Запуск алгоритма по RFID ключу

    День добрый, уважаемые коллеги, есть следующая задача:
    Я написал программу управления неким станком и меня попросили добавить к готовому алгоритму некую инновацию.
    Необходимо что бы старт станка можно было осуществлять по RFID-ключу. Можно ли для СПК210 реализовать такое? Кто сталкивался? От куда начинать плясать?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,397

    По умолчанию

    Добрый день.

    От куда начинать плясать?
    От поиска RFID-ридера с интерфейсом, который есть у СПК (RS-232, RS-485 или Ethernet) и документированным способом считывания с него данных.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, Евгений. По факту, как я понял мне необходимо что бы считыватель отправлял код "карты" на какой либо адрес СПК, по изменению, либо же сам инициировал обмен, при этом мне необходимо сделать режим записи в массив, который будет хранить те ключи, которые доступны для старта.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Нашел считыватель который при индентификации RDIF метки посылает в терминал Linux ключ в DEC/HEX формате. Подскажите пожалуйста как из терминала считать данные в код программы, я помню было видео, там для работы с терминалом использовалась какая то библиотека.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisAlykard Посмотреть сообщение
    Нашел считыватель который при индентификации RDIF метки посылает в терминал Linux ключ в DEC/HEX формате. Подскажите пожалуйста как из терминала считать данные в код программы, я помню было видео, там для работы с терминалом использовалась какая то библиотека.
    Какой интерфейс использует считыватель?
    Лучше выложите документацию на него.

  6. #6

    По умолчанию

    "При подключении считывателя по 485 используется стандартный протокол 9600-8-N-1" так мне ответила тех поддержка.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisAlykard Посмотреть сообщение
    "При подключении считывателя по 485 используется стандартный протокол 9600-8-N-1" так мне ответила тех поддержка.
    См. данное видео:
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=UATE-pJtLhjoq0Wc

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 20:48
  2. ПР200+ RFID метка
    от игорь68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 23:15
  3. идентификация по RFID, em-marine etc
    от taker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 14:28
  4. Rfid ридер + плк100
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:30
  5. Rfid ридер + плк100
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 00:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •