Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема ТРМ-1033 + ПЕ210 + owencloud

  1. #1

    По умолчанию Проблема ТРМ-1033 + ПЕ210 + owencloud

    Добрый день, техподдержка молчит может здесь подскажут что делать.
    1. Проблему заметил в четверг, на всех вентустановках перестали работать команды старт, стоп, сброс аварий, смена режима зима/лето. При этом изменение температуры, настроек ПИД работают. Команду записываешь но ничего не меняется, в мобильном приложении выскакивает надпись ошибка при отправке команды на запись.
    2. Сегодня попробовал удалить один прибор и установить заново чтобы с сайта подтянулась новая конфигурация, прибор стал не на связи, хотя в owen configurator связь со шлюзом есть.

    photo_2024-12-29_09-37-10.jpg
    photo_2024-12-29_09-37-28.jpg
    photo_2024-12-29_09-37-45.jpg
    photo_2024-12-29_09-38-43.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, вы добавляли прибор по шаблону?
    Попробуйте прописать биты управления отдельно в ручную. Карту регистров вы сможете найти на нашем сайте в РЭ - https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, вы добавляли прибор по шаблону?
    Попробуйте прописать биты управления отдельно в ручную. Карту регистров вы сможете найти на нашем сайте в РЭ - https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf
    Все приборы добавлены больше года назад, ничего не меняли. Переустановил один прибор с шаблоном ТРМ1033 прошивка 21.00 то же самое, команды не работают.
    Последний раз редактировалось Volan1980; 11.01.2025 в 20:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volan1980 Посмотреть сообщение
    Все приборы добавлены больше года назад, ничего не меняли. Переустановил один прибор с шаблоном ТРМ1033 прошивка 21.00 то же самое, команды не работают.
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у вас версия ПО 2.9.1 ? Её можно посмотреть в меню настройки - информация - общая. Возможно у вас старая версия ПО.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у вас версия ПО 2.9.1 ? Её можно посмотреть в меню настройки - информация - общая. Возможно у вас старая версия ПО.
    Да, везде стоит версия ПО 2.9.1

  6. #6

    По умолчанию

    Техподдержка ответила : "Такая особенность сейчас есть. Исправляем ее. Для возобновления работы можно сделать следующее: На команды записи поставить функцию чтения. Тогда запись через представление снова будет работать." В параметре поставил функцию чтения 04 команды стали работать.

Похожие темы

  1. СПК107 проблема с OwenCloud
    от nensist в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.06.2022, 19:44
  2. ТРМ138+СП307+ПЕ210=Owencloud
    от Андрей12311 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 13:58
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. Owencloud + новый OPC сервер. Проблема
    от shockhazard в разделе OPC Серверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 15:16
  5. Проблема с конфигуратором для Овен ТРМ 1033
    от СвятославИркутск в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 15:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •