    Добрый день.
    Возникла проблема подключения ПР103-24.1610.03.2.0 к облаку. Тестовый упрощённый проект подключается без проблем (прилагаю, файл "TestRS1"). Но как только загружаю в ПР103 рабочий проект (файл "testRS1ALL.owle"), то облако по всем каналам выдаёт ошибку 255.
    В облаке настроен опрос одной переменной SP из регистра HEX 4000 (в формате DEC это 16384) настройка одинаковая в обоих проектах (прилагаю).
    В рабочем проекте ПР103 как Slave через Ethernet подключен к сенсорной панели, плюс как Slave через RS485/1 к шлюзу ПМ210 и облаку, плюс как Master через RS485/2 к котловым контроллерам и частотникам.
    А тестовый проект имеет только одно подключение как Slave через RS485/1 к шлюзу ПМ210 и облаку (настройку прилагаю).
    Меняю только проект в ПР103, все подключения проводов и настройки в облаке не меняю.
    Может ПР103 не может работать слэйвом на два мастера? Но все сети раздельные и не должны друг другу мешать.
    Кто подскажет как добиться нормальной работы?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Разница только что в рабочем проекте ПР103 как Slave через Ethernet подключен к сенсорной панели.
    Всё должно работать, скорее всего проблемы именно в настройках связи по ТСР с панелью. Какая панель и как настроена связь?
    Можно проверить чтение из ПР103 например ОРС сервером, вместо панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2024 в 20:01.

  3. #3

    По умолчанию

    Панель СП315 работает нормально, настройки в прилагаемом проекте. Всё работает нормально, кроме облака. Есть задумка подключить шлюз ПМ210 не к ПР103, а к панели СП315 к порту PLC или Download. Транзит регистров ПР103-СП315-ПМ210 настроить через функциональные области панели. Я этого ещё ни разу не делал, не знаю получится ли. И тогда все регистры в облаке надо будет настраивать вручную, но это уже мелочи.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Панель СП315 работает нормально, настройки в прилагаемом проекте. Всё работает нормально, кроме облака. Есть задумка подключить шлюз ПМ210 не к ПР103, а к панели СП315 к порту PLC или Download. Транзит регистров ПР103-СП315-ПМ210 настроить через функциональные области панели. Я этого ещё ни разу не делал, не знаю получится ли. И тогда все регистры в облаке надо будет настраивать вручную, но это уже мелочи.
    Транзит через ФО получится, можно копировать сразу группы регистров, если они подряд.
    Не понятно почему ПР не работает нормально, обновление прошивки ПР делали? Какая версия Лоджика?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Транзит через ФО получится, можно копировать сразу группы регистров, если они подряд.
    Не понятно почему ПР не работает нормально, обновление прошивки ПР делали? Какая версия Лоджика?
    Праздники закончились, возвращаюсь к прерванной работе.
    Овен лоджик Версия 2.8.360.0. Версия ПР103 1.9.0
    Техподдержка мне прислала совет (в настройках прибора надо включить подключение к облаку и исправить номера RS485), но это не помогло. Буду пробовать транзит.

Похожие темы

  1. связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    от Da-da-da в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2024, 12:15
  2. Подключение ПР103 к ПЛК200
    от beatitas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:04
  3. ПР103 ПРОЭКТ С ЭНКОДЕРОМ И СП310 НУЖНА ПОМОЩЬ
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 13:13
  4. подключение SCADA к облаку
    от lnso в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 16:02
  5. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •