Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СК307

  1. #1

    По умолчанию СК307

    Здравствуйте!
    Получили новые счётчики СЕ307 R33.145.OA.N (сер №012770198100558), правда формуляры утеряны.
    И та же история- не можем связаться ни по опто ни по RS485 ни СПОДЭС ни протокол СЕ
    для счётчиков. (AdminTools v3.14.1, оптопреобразователь УСО-2Т)
    Есть описания с сайта energomera.ru на СЕ307 R33 и R34 -судя по описанию R33 -это протокол СЕ для счётчиков,
    а R34 — это СПОДЭС. Верно?
    Может кто подскажет какой протокол и параметры связи

  2. #2

    По умолчанию

    Прошу прощения, связался- протокол СЕ для счётчиков, канал связи 9600,8,нет,1.
    Но тут же возник вопрос- у нас в SCADA4D нет такого протокола и в даже в Multi-Protocol Master OPC Server нет его.
    Как затянуть в SCADA4D ?

    Спасибо

  3. #3

    По умолчанию

    СЕ307 R33 и R34 -ответили производители-действительно R33 -это протокол СЕ для счётчикова, а R34 — это СПОДЭС
    Связали SCADA MS4D с СЕ307 R33 через преобразователь на Модбас, всё работает

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •