Тема: ПР200+СП307+ПМ210. как сделать опрос

  1. #1

    По умолчанию ПР200+СП307+ПМ210. как сделать опрос

    Добрый день. Подскажите, будьте любезны.
    Есть четыре ПР200, панель СП307 и шлюз ПМ210.
    Как соединить ПР и СП вроде понятно, общая шина и разные адреса у ПР, если я всё правильно понял.
    А вот как отправить всё это в облако?
    Нашел тему и ролик как организовать через функциональную область панели.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352352
    Возник вопрос. Адреса ПР разные, но вот сам регистры одинаковые. 512, 514... и тд.
    задавать у каждой ПР свои регистры? 112, 114.. у следующей 212, 214.. и тд?
    или есть другой способ? И вообще работоспособна ли такая система?
    может быть ПМ подключить к одному из ПР, через второй порт 485?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Вы еще раз, пожалуйста, перечитайте ту тему, которую сами и указали.
    Евгений Вам четко указал, что значения регистров из всех ПР надо перенести в регистры СП3xx, а уже потом из облака настроить опрос самой СП3xx.

  3. #3

    По умолчанию

    взял свой проект, один из экранов. у меня регистры в разнобой и привязаны к одному адресу ПР, 16.
    Функциональная область автоматом их все перенесет в свои регистры? с 300 по 314?
    а как быть с другими экранами? там тоже попадаются кнопки/лампочки с теми же адресами? привяжутся к другим PSW регистрам?
    и в ролике цифровые индикаторы изначально были PSW...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (67.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 1.png (313.1 Кб, Просмотров: 4)

  4. #4

    По умолчанию

    я так понимаю нужно каждый регистр привязывать, по отдельности.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 3.png (62.4 Кб, Просмотров: 10)

  5. #5

    По умолчанию

    Следующий копируйте с 315 по 329 и т.д.
    и ЗАВЕДИТЕ карту PSW регистров, чтобы знать куда и что Вы скопировали.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Следующий копируйте с 315 по 329 и т.д.
    а по одиночке не проще? чтобы они не дублировались
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    и ЗАВЕДИТЕ карту PSW регистров, чтобы знать куда и что Вы скопировали.
    само собой.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    а по одиночке не проще? чтобы они не дублировались
    Можно и по одиночке. Время опроса увеличится!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо.
    на много увеличится?
    в принципе в овенклоуд и так минимальное время 60 секунд, может и не принципиально?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Ясно. Спасибо.
    на много увеличится?
    в принципе в овенклоуд и так минимальное время 60 секунд, может и не принципиально?
    Зависит от количества ПР и регистров в них, скорости обмена, вероятности отваливания ПР от сети (отключения питания, выход из строя и т.д.).
    Если оператору панели это не критично, то без проблем.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день, как вы организовали запись параметров с облака?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  2. пм210 и 2 пр200
    от fffredi в разделе ПМ210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 16:43
  3. СП307+ПР200+ПМ210
    от Виктор888 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 14:14
  4. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  5. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •