Тема: ПР200+СП307+ПМ210. как сделать опрос

  1. #11

    По умолчанию

    Запись в ведомые устройства из облака через СП3хх можно организовать через ФО (функциональную область), которая запускается по выставлению определенного Вами бита.
    Т.е. сначала производиться запись в регистры самой СП3хх из облака и последней командой выставляется соответствующий бит, который запускает ФО, которая в свою очередь копирует значения из своих регистров в регистры ведомых устройств и сбрасывает бит запуска ФО (ждет следующей команды на запись). На шлюзах обязательно выставить переключатель на разрешение передачи команд записи из облака в сеть. ФО надо сделать глобальной, чтобы ФО запускалось из любого окна.
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.12.2024 в 10:15.