Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307

  1. #1

    По умолчанию Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307

    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Есть ли возможность изменения величины переменных Ain.H и Ain.L, то есть масштабирование шкалы измерения подключаемых датчиков в ПР-ках, не через среду Овен Лоджик, а с панели СП307? К примеру вышел из строя датчик , а под рукой у обслуживающего персонала нет с таким диапазоном, а есть с другим. И чтобы не лезть в программу, изменить диапазон на нужный прямо из панели.

  2. #2

    По умолчанию

    Изначально вход настроен на % от 0 до 100. Задайте две сетевые переменные maxValue и minValue и масштабируйте:
    Value = minValue + (maxValue - minValue) * AI / 100