  1. #1

    По умолчанию Подключения ОВЕН ПЛК 150 к панели Weintek MT 6070IH

    Здравствуйте. Нужна помощь. Пытаюсь состыковать ОВЕН 150 И-М и панель Weintek MT 6070IH по RS485 2W, но безуспешно. Панель пишет No Response, провод распаян согласно схеме: 1, 2 пин Com3 панели, на А,В плк. Создаю простую программу из 3 переключателей которые нажатием на панели активируют выходные реле плк. Знаком с языком CFC, но вот с настройкой модбаса и панели, новичок.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    свойства ваших переключателей какие?
    какую команду вы даёте? проверьте внимательно
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 14.12.2024 в 13:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужна помощь. Пытаюсь состыковать ОВЕН 150 И-М и панель Weintek MT 6070IH по RS485 2W, но безуспешно. Панель пишет No Response, провод распаян согласно схеме: 1, 2 пин Com3 панели, на А,В плк. Создаю простую программу из 3 переключателей которые нажатием на панели активируют выходные реле плк. Знаком с языком CFC, но вот с настройкой модбаса и панели, новичок.
    Поставьте протокол Модбас RTU (Zero Based Addressing), тогда будут регистры и биты считаться с 0 1 Панель.jpg
    1х это чтение, поставьте 0х чтение и запись бит, например 0х0 запись 0 бита
    8Bit в ПЛК надо добавлять по 2 штуки, для заполнения регистра целиком, у вас 0 регистра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2024 в 13:38.

  4. #4

    По умолчанию

    1х это чтение, поставьте 0х чтение и запись бит,
    ты даже не дал ему самому подумать я тонко намекнул, а ты сходу с козырей заходишь

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    8Bit в ПЛК надо добавлять по 2 штуки, для заполнения регистра целиком, у вас 0 регистра.
    Не совсем понял, что это значит?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, что это значит?
    Один регистр это 2 байта (16 бит), это регистр с адресом 0, биты с 0 по 15. 1 Распределение в ПЛК.jpg
    вы добавили 1 байт (8 бит).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2024 в 14:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Один регистр это 2 байта (16 бит), это регистр с адресом 0, биты с 0 по 15. 1 Распределение в ПЛК.jpg
    вы добавили 1 байт (8 бит).
    Если я верно понял, на один переключатель нужно выбрать (8 бит) 2 раза и также добавить (2 байта) и в нем прописать адрес используемого входа?Регистр переключатиля.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Если я верно понял
    неверно. прочтите мануал про распределение памяти и выравнивание адресов

  9. #9

    По умолчанию

    прочтите вот это и объясните, какой адрес ваших переменных и что получает Мастер при попытке прочитать данные со слейва в вашей конфигурации - изначальной
    Новый точечный рисунок (2).png
    Screenshot_51.png
    там дальше про выравнивание сами прочтите
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2024 в 07:51.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Если я верно понял, на один переключатель нужно выбрать (8 бит) 2 раза и также добавить (2 байта) и в нем прописать адрес используемого входа?
    Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения. 1 Биты в панели.jpg
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поставьте протокол Модбас RTU (Zero Based Addressing), тогда будут регистры и биты считаться с 0
    1х это чтение, поставьте 0х чтение и запись бит, например 0х0 запись 0 бита
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 11:05.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  2. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •