Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Запись внешнего значения тэга в панель

  1. #1

    По умолчанию Запись внешнего значения тэга в панель

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать запись внешнего значения в панель по RS-485. Имеется расходомер, данные принимает KepServer далее в скаду. Установили на объекте установку с панелью СПК210, с которой по RS-485 Я буду читать тэги для своей скады. Для техпроцесса установки нужен внешний тэг расхода воды, который я должен записывать в панель. Программисты подрядчика говорят, что они не могут читать данные расхода с моего ОРС сервера, Я должен их сам записывать в панель.

  2. #2

    По умолчанию

    Панель, KepServer, мой ОРС, их скада, моя скада, кони, люди...
    Я, например, ничего не понял

  3. #3

    По умолчанию

    В панели rs-485 slave, мне надо в нее записать тэг. Как это реализовать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    В панели rs-485 slave, мне надо в нее записать тэг. Как это реализовать?
    И по этому-же RS485 панель будет отдавать данные в скаду?

  5. #5

    По умолчанию

    Совершенно верно

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Совершенно верно
    А значение расхода кто получил?

    В общем, имейте в виду, что если панель - слейв на интерфейсе RS485, то мастер на этом интерфейсе должен быть только один.
    Если у вас к нему подключена скада, то значит второго мастера, который будет писать в панель - уже не подключить
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.12.2024 в 16:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Так и не ответили...

    Ну тогда достаем кофейную гущу...

    СПК это не панель, а контроллер с дисплеем. Там несколько rs485 портов. Читаете мастером СПК данные датчика (если у него есть rs485) и на слэйве СПК транзитом публикуете эти данные, которые забираете кепсервером.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А значение расхода кто получил?

    В общем, имейте в виду, что если панель - слейв на интерфейсе RS485, то мастер на этом интерфейсе должен быть только один.
    Если у вас к нему подключена скада, то значит второго мастера, который будет писать в панель - уже не подключить
    Расход получает KepServer со модуля ввода

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Расход получает KepServer со модуля ввода
    KepServer на том же ПК, что и скада, опрашивающая панель?
    Может набросаета на листочке простую схемку - кто с кем соединен и по каким интерфейсам?
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.12.2024 в 17:27.

  10. #10

    По умолчанию

    Набросаю чуть позже, только с работы пришел

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  2. ТРМ101 запись значения r-S
    от sns666 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 08:52
  3. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  4. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38
  5. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •