Сообщение от
fffredi
Всем привет. Есть электромагнитный расходомер Конвент, с которого импульсный выход подключен к входу ПР200. ПР подключена к СПК. На экране СПК видим накопленный объём с этого расходомера. Но суточный объём на СПК почти в 2 раза больше чем на экране самого расходомера. Оказалось, что длительность импульса с расходомера (надпись на экране расходомера) = 32мс. В РЭ на ПР200 указано, минимальная длительность импульса 50мс. Непонятно как ПР вообще тогда регистрирует эти импульсы. На экране дискр. входов ПР видно, что это вход меняет своё состояние очень быстро. Выходит дело, что считает и насчитывает больше чем на самом деле? Подскажите пожалуйста, чёт совсем запутался.