Здравствуйте. Впервые столкнулся с такой проблемой:
Установили шлюз, для передачи параметров с ПЛК110 в овенклауд, примерно через 5 - 10 минут нормального опроса, вылазит ошибка 255 по всем параметрам и изредка (примерно раза 3-5 в сутки) на один-три опроса она восстанавливаетя. Причем при перезагрузке ПМ210 по питанию или по кнопке сброса, или при смене базовых настроек в самом овенклауде ошибка 255 стабильно пропадает на 5 - 10 минут.
До этого настраивал примерно 20 шлюзов, везде и все работает. Все приборы до 2023 года выпуска
Сейчас пробую новый шлюз и новый ПЛК110 в лаборатории, опрашиваю 8 параметров. Связь стабильнее, но ошибка 255 возникает (висела до 7 часов).
Скорость опроса 9600
Настройка 8n1
Тайм аут между символами 100
Тайм аут всего сообщения 1000
Протокол rtu
Пакетное чтение разрешено