Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Ошибка 255

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    23

    По умолчанию Ошибка 255

    Здравствуйте. Впервые столкнулся с такой проблемой:
    Установили шлюз, для передачи параметров с ПЛК110 в овенклауд, примерно через 5 - 10 минут нормального опроса, вылазит ошибка 255 по всем параметрам и изредка (примерно раза 3-5 в сутки) на один-три опроса она восстанавливаетя. Причем при перезагрузке ПМ210 по питанию или по кнопке сброса, или при смене базовых настроек в самом овенклауде ошибка 255 стабильно пропадает на 5 - 10 минут.
    До этого настраивал примерно 20 шлюзов, везде и все работает. Все приборы до 2023 года выпуска
    Сейчас пробую новый шлюз и новый ПЛК110 в лаборатории, опрашиваю 8 параметров. Связь стабильнее, но ошибка 255 возникает (висела до 7 часов).
    Скорость опроса 9600
    Настройка 8n1
    Тайм аут между символами 100
    Тайм аут всего сообщения 1000
    Протокол rtu
    Пакетное чтение разрешено

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Впервые столкнулся с такой проблемой:
    Установили шлюз, для передачи параметров с ПЛК110 в овенклауд, примерно через 5 - 10 минут нормального опроса, вылазит ошибка 255 по всем параметрам и изредка (примерно раза 3-5 в сутки) на один-три опроса она восстанавливаетя. Причем при перезагрузке ПМ210 по питанию или по кнопке сброса, или при смене базовых настроек в самом овенклауде ошибка 255 стабильно пропадает на 5 - 10 минут.
    До этого настраивал примерно 20 шлюзов, везде и все работает. Все приборы до 2023 года выпуска
    Сейчас пробую новый шлюз и новый ПЛК110 в лаборатории, опрашиваю 8 параметров. Связь стабильнее, но ошибка 255 возникает (висела до 7 часов).
    Скорость опроса 9600
    Настройка 8n1
    Тайм аут между символами 100
    Тайм аут всего сообщения 1000
    Протокол rtu
    Пакетное чтение разрешено
    Добрый день, попробуйте увеличить таймаут до 5000 и убрать пакетное чтение.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Опять 5 минут работы и то же самое.
    Сейчас в качестве эксперимента воспроизвел действующий объект (с 2021 года), т.е залил ту же самую программу в ПЛК, а настройки скопировал под новый шлюз. Опять та же история 5 минут норм затем ошибка. Два последних купленных ПМ210 7.2024г и 7.2023г воспроизводят одну и туже ситуацию. До этого все 21 купленный ПМ210 работают до сих пор без сбоев, что в старом корпусе, что в новом.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Снял рабочий шлюз (пм210-230 в старом корпусе) с действующего объекта, и поставил вместо этого, связь стабильная (Настройки: Скорость опроса 9600, 8n1, Тайм аут между символами 100, Тайм аут всего сообщения 1000, Протокол rtu, Пакетное чтение разрешено).
    Два новых прибора из коробки 7.2024г и 7.2023г пробовал ставить вместо рабочего: оба после 3-5 опросов вместо параметров начинают передавать ошибку 255 по всем каналам. Есть ли другие прошивки для них, в данных стоит последняя 2.18

  5. #5

    По умолчанию

    v. g2.18 это последний релиз. возможно в сервисе есть решение бэта версия. но вам тогда надо через сервис действовать. или сдать на проверку или обмен.
    а это у вас из этой партии все так себя ведут ? просто у меня и 23 и 24 года полно ПМ и все работают без проблем. не со всеми операторами естественно.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 10.12.2024 в 06:46.

Похожие темы

  1. Ошибка ПЛК
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2022, 09:36
  2. Что за ошибка
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 11:13
  3. ПМ 01 ошибка 13
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 22:21
  4. ошибка #0 ПЛК 110
    от moroz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:12
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •