Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Все RETAIN-ы - на Modbus

  1. #1

    Question Все RETAIN-ы - на Modbus

    Добрый!
    Есть ПЛК100 с программой на Codesys 2.3. Нужно заменить его на ПЛК210 на Codesys 3.5
    Все Retain-ы в ПЛК100 хранятся в ModBus (slave). Их там ~ пара сотен байт (включая группы битов по 8)

    Эти переменные читает Weintek по ModbusTCP. Выводит на свой экран
    Оператор, если требуется, жмёт на экран, отправляет команду, меняет уставки и т. д. Weintek напрямую пишет данные обратно в контроллер по ModbusTCP
    Далее контроллер работает с новыми значениями

    Как теперь быть в ПЛК210? Как все эти Retain-ы закинуть прямо на Modbus, чтобы работало также, но при этом чтобы не создавать 2 разных массива (один для Retain-ов, второй для Modbus) и постоянно их сравнивать, а, если есть изменения, писать в Retain-ы и/или наоборот
    В общем, какая-то ерунда получается
    Можно ведь сделать красиво?

    Спасибо за советы
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 04.12.2024 в 21:42.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спс, буду пробовать

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На видео - прям 100% как мне нужно. Спасибо
    Примерно так я и хотел: одним массивом и всё одним большим списком
    Разве что, при переносе с Codesys 2.3 каждой использованной переменной придётся дописать в начале имя структуры с точкой, но это уже мелочи
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 07.12.2024 в 21:57.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 21:13
  2. ПЛК110-60Р-М02, не сохраняются RETAIN в Modbus Slave
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 08:36
  3. Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 08:17
  4. ModBus -> Retain
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 16:47
  5. все же, ModBus - retain?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •