Добрый день
1.3 Алгоритм 05.20
Для работы алгоритма требуются:
• 3 насоса;
• 1 преобразователь частоты векторный.
В этой связи вопрос: каким образом 3 насоса подключаются к одному ПЧВ. Надо ставить 3 трехфазных контактора ?
Добрый день
1.3 Алгоритм 05.20
Для работы алгоритма требуются:
• 3 насоса;
• 1 преобразователь частоты векторный.
В этой связи вопрос: каким образом 3 насоса подключаются к одному ПЧВ. Надо ставить 3 трехфазных контактора ?
Добрый день!
Верно, потребуются трехфазные контакторы. С примерами подробных схем подключения можно ознакомиться на нашем сайте - "Технические характеристики" - "Чертежи, схемы, модели контроллера для каскадного управления насосами" - "Схемы электрические" - "Алгоритм 05.20"
https://owen.ru/product/suna_122/specifications
Так же прикрепляю данные файлы к сообщению.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
которое по своей сути - никак не защитит насос от работы всухую, пусть даже и кратковременно, но хватание воздуха - будет. Отсутствие воды надо определять ДО насоса, а не после.
Поэтому этот момент в дефолтной схеме, да ещё повторенный три раза на остальных насосах - в принципе бесполезен, учитывая что стоят аналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
и опять же - датчик-реле избыточного давления перед всеми насосами - у них также стоит. Зачем - непонятно.
Если уж так хотелось, то можно было вместо реле дифф давления поставить реле ДИ - оно дешевле на 30%, а смысл тот же самый.
Поэтому к "автоматизаторам" ОВЕНа есть вопросы по решениям по автоматизации технологии насосов, которые явно неэффективны или избыточны.
Не соглашусь. Датчики до и после насосов не защищают конкретно насосы, т.к стоят на коллекторах и служат для защиты и регулирования системы в целом. Запорная арматура стоит на каждом же насосе и что будет если на каком-то из них закрыть всас? Насос будет молотить на сухую, а с давлением на всасывающем коллекторе всё ОК.
Последний раз редактировалось fffredi; 16.12.2024 в 11:39.