Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: СУНА-122 Алгоритм 05.20

  1. #1

    По умолчанию СУНА-122 Алгоритм 05.20

    Добрый день

    1.3 Алгоритм 05.20
    Для работы алгоритма требуются:
    • 3 насоса;
    • 1 преобразователь частоты векторный.

    В этой связи вопрос: каким образом 3 насоса подключаются к одному ПЧВ. Надо ставить 3 трехфазных контактора ?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Верно, потребуются трехфазные контакторы. С примерами подробных схем подключения можно ознакомиться на нашем сайте - "Технические характеристики" - "Чертежи, схемы, модели контроллера для каскадного управления насосами" - "Схемы электрические" - "Алгоритм 05.20"

    https://owen.ru/product/suna_122/specifications

    Так же прикрепляю данные файлы к сообщению.
    Вложения Вложения

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Верно, потребуются трехфазные контакторы. С примерами подробных схем подключения можно ознакомиться на нашем сайте - "Технические характеристики" - "Чертежи, схемы, модели контроллера для каскадного управления насосами" - "Схемы электрические" - "Алгоритм 05.20"

    https://owen.ru/product/suna_122/specifications

    Так же прикрепляю данные файлы к сообщению.
    Премного благодарен.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Верно, потребуются трехфазные контакторы. С примерами подробных схем подключения можно ознакомиться на нашем сайте - "Технические характеристики" - "Чертежи, схемы, модели контроллера для каскадного управления насосами" - "Схемы электрические" - "Алгоритм 05.20"

    https://owen.ru/product/suna_122/specifications

    Так же прикрепляю данные файлы к сообщению.
    А что такое Разрешающая цепь насоса (Разр.РН) ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что такое Разрешающая цепь насоса (Разр.РН) ?
    По сути это контакт диф.реле давления.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    По сути это контакт диф.реле давления.
    которое по своей сути - никак не защитит насос от работы всухую, пусть даже и кратковременно, но хватание воздуха - будет. Отсутствие воды надо определять ДО насоса, а не после.
    Поэтому этот момент в дефолтной схеме, да ещё повторенный три раза на остальных насосах - в принципе бесполезен, учитывая что стоят аналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
    и опять же - датчик-реле избыточного давления перед всеми насосами - у них также стоит. Зачем - непонятно.
    Если уж так хотелось, то можно было вместо реле дифф давления поставить реле ДИ - оно дешевле на 30%, а смысл тот же самый.
    Поэтому к "автоматизаторам" ОВЕНа есть вопросы по решениям по автоматизации технологии насосов, которые явно неэффективны или избыточны.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    По сути это контакт диф.реле давления.
    Никаким дифреле там и не пахнет. Там на DI2 переключатель режима и автомат висят.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	7 
Размер:	21.8 Кб 
ID:	80833   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	7 
Размер:	19.6 Кб 
ID:	80834   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	4 
Размер:	2.9 Кб 
ID:	80835  
    Последний раз редактировалось IVM; 16.12.2024 в 10:44.

  8. #8

    По умолчанию

    Никаким дифреле там и не пахнет
    а что у них тогда на схеме нарисовано? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_53.png 
Просмотров:	12 
Размер:	184.2 Кб 
ID:	80837

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Никаким дифреле там и не пахнет. Там на DI2 переключатель режима и автомат висят.
    В РЭ указано, что пуск/стоп - это di8. Ручного режима в алгоритме нет, его реализовывают кто как хочет.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5.20.png 
Просмотров:	8 
Размер:	168.2 Кб 
ID:	80838

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    которое по своей сути - никак не защитит насос от работы всухую, пусть даже и кратковременно, но хватание воздуха - будет. Отсутствие воды надо определять ДО насоса, а не после.
    Поэтому этот момент в дефолтной схеме, да ещё повторенный три раза на остальных насосах - в принципе бесполезен, учитывая что стоят аналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
    и опять же - датчик-реле избыточного давления перед всеми насосами - у них также стоит. Зачем - непонятно.
    Если уж так хотелось, то можно было вместо реле дифф давления поставить реле ДИ - оно дешевле на 30%, а смысл тот же самый.
    Поэтому к "автоматизаторам" ОВЕНа есть вопросы по решениям по автоматизации технологии насосов, которые явно неэффективны или избыточны.
    Не соглашусь. Датчики до и после насосов не защищают конкретно насосы, т.к стоят на коллекторах и служат для защиты и регулирования системы в целом. Запорная арматура стоит на каждом же насосе и что будет если на каком-то из них закрыть всас? Насос будет молотить на сухую, а с давлением на всасывающем коллекторе всё ОК.
    Последний раз редактировалось fffredi; 16.12.2024 в 11:39.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. И вновь СУНА
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 11:51
  2. суна 121 алгоритм 9 не работают насосы
    от evgenych в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2023, 10:00
  3. Суна 122 и пч Веспер
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 07:48
  4. СУНА-122.220 05.30
    от Виталий Попович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 19:24
  5. СУНА 121 6 (5)
    от ingenerpro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •