Тема: Из - за чего тормозит?

  1. #1

    По умолчанию Из - за чего тормозит?

    Схема следующая
    Физический уровень:
    485 интерфейс
    ПЛК100
    3 МДВВ
    ИП320 удален на 20 м, в конце линии сопротивление 120ом

    Логичекий уровень

    ПЛК100 - мастер
    скорость 57600
    адреса МДВВ ч/з 16
    адрес панель 70

    Если запустить все это с установками по умолчанию, то получается, что ПЛК не видит ни модуля , ни панель.
    Отключаем панель
    Замечательно работает с модулями при Polling time 100ms
    При появлении в сети ИП - все накрывается....
    Ставим Polling time 300ms для всех
    Начинает читать МДВВ с запозданием, ИП не видит вообще
    Ставим опрос ИП 450ms - видит с переменным успехом в 50-70%
    "Нормально" начинает работать, когда везде выставляешь Polling time 450-500, но это уже не нормально. Получается эдакая "Эстонская" система, которая срабатывает с запозданием в пол секунды, а то и больше. Очень заметно получается
    Прошивка 2.05
    Таргет 2,05
    Последний раз редактировалось Горшунов Сергей; 07.03.2009 в 17:09.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Тормозит сама панель в режиме Slave. Если не устраивает скорость опроса лучший выход перенести ИП320 на другой порт и сделать мастером

  3. #3

    По умолчанию

    Тогда вопрос к разработчикам: Почему не указали, что это возможно, и почему- то в примерах про это нигде не сказано.
    Я же покупая панель расчитывал на ее свойства и производительность, а теперь получается что она мне ее обеспечить не в силах

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Горшунов Сергей Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос к разработчикам: Почему не указали, что это возможно, и почему- то в примерах про это нигде не сказано.
    Я же покупая панель расчитывал на ее свойства и производительность, а теперь получается что она мне ее обеспечить не в силах
    Подскажите, какое количество переменных задействовано в обмене с панелью? И покажите, пожалуйста, ваш проект для ПЛК и панели. Дело ведь не только в функционале изделия. Интерфейсы тоже имеют не бесконечную пропускную способность. Именно по этому имеет смысл панель переводить на отдельную интерфейсную линию.
    Кроме того, перейдите на прошивку 2-07-2.
    Последний раз редактировалось Kirill; 11.03.2009 в 10:55.

  5. #5

    По умолчанию

    По поводу перевода на другую интерфейсную линию
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4055
    А по поводу проекта
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4078
    Подскажите может что не так?
    А на счет прошивки - попробую
    Последний раз редактировалось Горшунов Сергей; 11.03.2009 в 13:00. Причина: по кайфу