Тема: Из - за чего тормозит?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Из - за чего тормозит?

    Схема следующая
    Физический уровень:
    485 интерфейс
    ПЛК100
    3 МДВВ
    ИП320 удален на 20 м, в конце линии сопротивление 120ом

    Логичекий уровень

    ПЛК100 - мастер
    скорость 57600
    адреса МДВВ ч/з 16
    адрес панель 70

    Если запустить все это с установками по умолчанию, то получается, что ПЛК не видит ни модуля , ни панель.
    Отключаем панель
    Замечательно работает с модулями при Polling time 100ms
    При появлении в сети ИП - все накрывается....
    Ставим Polling time 300ms для всех
    Начинает читать МДВВ с запозданием, ИП не видит вообще
    Ставим опрос ИП 450ms - видит с переменным успехом в 50-70%
    "Нормально" начинает работать, когда везде выставляешь Polling time 450-500, но это уже не нормально. Получается эдакая "Эстонская" система, которая срабатывает с запозданием в пол секунды, а то и больше. Очень заметно получается
    Прошивка 2.05
    Таргет 2,05
    Последний раз редактировалось Горшунов Сергей; 07.03.2009 в 17:09.