  1. #21

    По умолчанию

    Давайте рассуждать логически
    1) Если логин через верхний разъем идет - на ПЛК DBGU 100% рабочий порт
    2) Если через 232 панель пашет с RS232 ПЛК - значит и на ИП320 100% рабочий порт
    3) Хитрость с контактами на кабеле для программирования Вы разгадали - проверка - при нажатии ресета в логе гипертерминала не видим строку Top Rs switched in CoDeSys mode

    А мастера modbus на DBGU и гипертерминал пробовали? Есть посылки?
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 17.03.2009 в 08:37.

  2. #22

    По умолчанию

    Попробуйте следующее. Вставьте в верхний порт кабель для программирования.
    Включите ПЛК и дождитесь загрузки.
    Убедитесь, что можно залогинится.
    Выньте кабель для программирования и вставьте кабель для панели. По нему Вы тоже теперь сможете залогинится.
    Если это не удастся - значит кабель не рабочий.

  3. #23

    По умолчанию

    Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой ( не работает связь по Debug232) и именно на ПЛК100-220.R.M. но в отличии от описанного случая не работал и 232-ой. Попробовал поменять прошивку на 2.06.3, всё равно не работает. Отчаялся заменил обратно на 2.05.7 думаю на тысячный раз проверю распайку кабелей, попробую разные комбинации…… И тут О чудо! Заработал!

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    так в чем чудо то,а ? 3 проводка местами набум поменять и заработает?

  5. #25

    По умолчанию

    У меня та же хрень с Debug232 на ПЛК154. По 485 работает, по 232 не хотит. Примерчик есть рабочий для плк 154 (debig232) и мастер ИП320? Киньте пожалуйста страждущим. все мозги выел этот 232.

  6. #26

    По умолчанию

    есть. попробуйте поизучать вопрос.
    пример выложен в разделе плк\примеры программ и полезности...
    кабель какой используете для связи? плк после вставки кабеля "не для программирования" питание передергиваете?

  7. #27

    По умолчанию

    Debug232 с RTU в режим Slave не работатет!

  8. #28

    По умолчанию

    и включал и выключал и кнопку сброса нажимал и прошивку менял и Rtu Ascii пробовал и скорость обмена менял.
    Кабель штатный КС1 для прошивки, разорвал перемычку 4&5.
    Последний раз редактировалось jjj; 06.04.2010 в 07:35.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Debug232 с RTU в режим Slave не работатет!
    У меня ИП320 через Debug работает и мастером и слейвом, что я делаю неправильно?

  10. #30

    По умолчанию

    Может, кому пригодится...
    Вчера нарвался на ту же проблему - ИП320 мастер, ПЛК100 слейв на debugRS232 - получаю нет связи. Перекручиваю проект на ПЛК на RS485 - есть связь.. Перекучиваю обратно на debugRS232 - нет связи.
    Железо все перепроверил - порты работают, кабель звонится..
    А оказалось, надо было скорость 115200 поставить, а было 9600. И связь пошла.