Тема: СПК107 отсутствует загрузочное приложение

  1. #1

    По умолчанию СПК107 отсутствует загрузочное приложение

    ДВС

    После входа в конфигуратор и просмотра значений меню накопители , вышли без сохранения.
    Проект перестал загружаться с сообщением отсутствует загрузочное приложение.

    Несколько раз снимали питание, не помогает.

    Софта у нас под рукой сейчас нет.

    Что можно предпринять для восстановления загрузочного приложения?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение

    Что можно предпринять для восстановления загрузочного приложения?
    Добрый день.
    Для восстановления загрузочного приложения нужно заново загрузить его в контроллер.
    Это, например, можно сделать через экранный конфигуратор.
    См. п. 4.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ

    Вы имеете ввиду залить с флешки загрузочный проект?
    Проекта под рукой нет.
    И что могло случится с СПК 107, что после захода в конфигуратор он перестал видеть давно загруженный и рабочий проект?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду залить с флешки загрузочный проект?
    Да.

    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ
    И что могло случится с СПК 107, что после захода в конфигуратор он перестал видеть давно загруженный и рабочий проект?
    Например - если в прошлый раз проект был загружен из CODESYS, и не была выполнена команда Создать загрузочное приложение - то после перезагрузки он бы не сохранился.
    Этот контроллер ранее перезагружали? В те разы после этого проект запускался?

  5. #5

    По умолчанию

    Еще раз спасибо за ответ

    ПЛК установлен на приточной установке ВЕЗА , перезапускали только питанием, делали ли они загрузочный проект мы не знаем

    Данный ПЛК выдал ошибку при просмотре аварийных сообщений появляется сообщение о том что память переполнена, и сами новые аварийные сообщения не появляются

    Веза попросили посмотреть в конфигураторе меню накопители и передать им фото. После выхода из конфигуратора проект не загрузился.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 12:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 11:56
  3. ПЛК210. Загрузочное приложение
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 18:08
  4. спк105 и загрузочное приложение (вопросы новичка)
    от stk463 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •