Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Обменн данными между ОВЕН ПЛК63L(SlAVE) и Siemens ПЛК S7 1200(Master)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Записывать надо по единичным адресам. Читать из служебной области группой сразу все. Это вроде где-то в рэ указано было.
    Вот это хотел узнать. Спасибо всем ещё раз!

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите почему компилятор ругается? ПЛК 63.
    Хочу назначить прямую адресацию переменным Модбас для чтения их панелью оператора по интерфейсу RS-232. И что то пошло не так..
    Куфд.jpg
    Модбас.jpg
    Последний раз редактировалось Safron; 30.01.2025 в 12:38.

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,446

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите почему компилятор ругается? ПЛК 63.
    Куфд.jpg
    и где скрин конфигурации с адресами 48, 52 и 56
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    ...И что то пошло не так..
    .. с момента как начали писать AT%

    AT% - это скальпель
    Судя по вопросу, вы в 63 - ребенок
    Вы своему ребенку дадите в руки скальпель для поиграть?
    И да. Сименсоводы обожают AT%. Бесмысленно и беспощадно


    --
    В 63 нет MD48. Там меркерной памяти очень мало (что-то в духе 0..3 или 0...7). На хрена она Вам?
    Q?
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.01.2025 в 13:23.

  5. #25

    По умолчанию

    Последний раз держал в руках плк 63 неск лет назад. И из описания не очевидно, что у ПЛК 63 нет меркерной памяти.
    Получается, что только через SubMenu можно обратиться к нужной области памяти? как в этом примере ? авл.jpg

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,788

    По умолчанию

    Откуда обратится?
    Извне? Смысла в АТ нет виду особенностей регистровой адресации 63
    Изнутри? Тем более в АТ смысла нет

    Везде и всегда прямая адресации нужна в исключительных случаях. В остальных случаях это зло


    Я тоже с 63 давно дела не имел, но его модбас это ключевая особенность. И такое можно забыть или лет через 20 или особо 63 и не копали или по склерозу

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК 110 как Siemens s7 1200
    от DimaZnam90 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 11:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:47
  3. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  4. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200
    от GreenFire в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •