Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: юстировка МВ110-224.4ТД по Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Вроде не путал HEX и DEC (постом выше писал именно о регистрах модбас).
    Возможно где-то в другом месте напутал, но решил "установку нуля" оставить в логике ПЛК (не закидывать в модуль ничего), а сделать как на картинке , которую прикрепил выше,- математикой в ПЛК т.е.
    .
    Пополз к калибровке 1 канала модуля 4ТД... тут тоже не особо гладко (или нужно глубже вникнуть?).......

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Учёт веса тары Cnt.P с адресом 0x13 установить в ноль
    вероятно Вы путаете DEC и HEX Вложение 82803 либо 0xD либо 13

    не знаю что такое тарировка, установка нуля у меня так делается Вложение 82804
    Попробую как на вашем скрине,- я понял, что это макрос в панельке - переложу его в ПЛК и проверю.
    Вижу, что вы записываете "ЕДИНИЦУ" в параметр U.Wgh и в Init...
    Где-то на форуме видел, что нужно "Нолик" закидывать - но так не канает, а с единицей попробую и отпишусь!!!

  3. #13

    По умолчанию

    Я тут посмотрел на руководство по конфигурированию области ввода/вывода ПЛК и у меня тоже возник вопросы:
    1. Для таких регистров как Aply(0x8), U.Wgh(0x31), Init(0x39) главное не значение (хоть и допустимое 0), а сам факт записи в них - команда?
    2. Для выходного регистра ПЛК формирует эту команду периодически, Т.е. ПЛК фигачит команды на запись в них асинхронно и постоянно?
    В руководстве сказано, что:
    Owen.jpg
    т.е. чтобы быть уверенным в том, что команда на запись произведена, и только один раз, и в нужное для нас время, надо использовать библиотеку, а не конфигурацию? Иначе, у модуля голова заболит от всех этих команд, которые поступают в неизвестной последовательности.
    Либо отказаться от ПЛК и использовать только СП3хх. В СП проще управлять последовательностью Modbus-команд.

  4. #14

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 09:49
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Сергей Фенев в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2024, 21:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 16:45
  4. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  5. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •