Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм-12

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию трм-12

    Здравствуйте. Подскажите где найти информацию по программированию трм 12. В паспорте все зжато описано. А может кто подскажет ?
    Например: надо регулировать давление в пределах 0.2-0,25 кг. Датчик с универсальным токовым выходом 4-20 ma, управление -задвижка.
    Как ввести эту запятую в программу,чтобы отображалось на дисплее?
    Посладовательность программирования .Где то в журнале видел ,но восновном для датчиков температуры. Спасибо.

  2. #2
    Вячеслав
    Гость

    Wink

    здравствуйте, для вашего примера следует :
    выйти во вторую группу программирования , нажать прог на 6 с. ---- код доступа 0107 ----код типа датчика 10.
    выйти в третью группу , нажать прог на 6 с. ---- код доступа 0108 ----
    изменить положение десятичной точки на 2.
    установить нижнюю границу измерения 0,2 верхнюю 0,25 .

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию трм-12

    спасибо за содействие.разобрался.

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    нижняя граница - это нижний предел диапазона измерений преобразователя давления, верхняя граница - это верхний предел диапазона измерений преобразователя давления, а параметр регулирования задаётся в уставке регулятора туст