Добрый день, имеется несколько контролеров СУНА-122.24.04.20. Данные контроллеры установлены в шкафах управления понизительными насосами, но к сожалению совершенно не хотят производить регулирование по разнице давления. ПЧ разгоняют до 100% несмотря на то, что уставка уже превышена в несколько раз. Не могу понять в чем дело, то ли я в настройках чего то напутал, то ли дело в программе. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой при использовании данного контроллера для работы по перепаду давления?