Тема: Подбор ПЧВ1...[M01], ПЧВ3...[M01]

  1. #1

    По умолчанию Подбор ПЧВ1...[M01], ПЧВ3...[M01]

    В предыдущих версиях (ПЧВ1, ПЧВ3) в инструкциях чётко обозначено, что ПЧ может работать с двигателями на один номинал выше и на два номинала ниже.
    В инструкциях ПЧ с маркировкой [M01] об этом ничего не сказано. Сохранились ли эти принципы подбора ПЧ?
    Могу ли я подключить насос 0,37кВт, 400В к ПЧВ1-К75-В[M01], понимая, что на 20Гц он будет работать достаточно много времени?

  2. #2

    По умолчанию

    Ну на такой частоте у вас другая проблема всплывёт, перегрев двигателя, даже если частотник это позволяет. Нужен внешний вентилятор. У нас на токой частоте родной вентилятор никак не охлаждал двигатель.