Показано с 1 по 10 из 10

Тема: подключение САУ-У

  1. #1

    По умолчанию подключение САУ-У

    Добрый день!

    СТолкнулся с проблемой подключения двух насосов, работающих на подпитку системы отопления поселковой котельной. Установлен контроллер САУ-У -Щ1, на системе отопления стоят два насоса, работающих попеременно, датчик протока, один на оба насоса и реле давления. Пробовал работу по 12ому алгоритму и 15ому, остановился на 15 аглоритме, но все как то не нравится. ПО 15 алгоритму контакт реле давление включен на вход пуск ( вход 4) , датчик протока на вход 1. Выставил время работы насосов по 3 секунды, так как подпитка работает недолго. При срабатывании реле давления запускается программа, при достьижении уставки давления программа останавливается.
    По 12 алгоритму включил контакты реле давления параллельно на вход 2 и вход 3. Раза два подпитает, а потом авария. Есть ли какие либо варианты как применить этот контроллер в нашем случае или надо менять на что то другое, более подходящее для наших условий?
    Заранее благодарен за ответ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovsky Посмотреть сообщение
    Выставил время работы насосов по 3 секунды, так как подпитка работает недолго.
    Работает несколько секунд? Там нет мембранных расширительных баков?
    Напрашивается "зажать" выход, реле потока не использовать.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    У меня толком не получилось использовать именно САУ-У для подпитки - ну нет у него нужного алгоритма.
    Тут на форуме человек давал мне совет по этой картинке для алгоритма 12 только САУ-МП (нужно уточнять назначение контактов, чтобы разобраться). Сильно не вникал в эту схему, почему-то кажется, что были к ней вопросы, но могу ошибаться.
    Найти то сообщения уже не смогу, но картинку сохранил.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подпиточные насосы.JPG 
Просмотров:	19 
Размер:	268.0 Кб 
ID:	79812

    Если есть возможность заменить прибор - возьмите другой с готовым алгоритмом насосов подпитки или свободнопрограммируемый контроллер ПР200 - самостоятельно сделаете ему программу - для двух насосов она несложная.

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за ответы, будем пробовать поменять контроллер

  5. #5

    По умолчанию

    Стоят мембарнные баки, только не могу сказать по их
    состоянию

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2025
    Адрес
    калуга
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый вечер! Пожалуйста , объясните как подключить к САУ-У.Щ11 датчик с токовым выходом. Из руководства не понятно. На представленной двухпроводной схеме один провод (плюсовой от датчика) подключён ко входу ("К преобразователю сигнала") , а минусовой к общей клемме. Откуда же датчик берёт 24 вольта?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сау.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	137.0 Кб 
ID:	81864  
    Последний раз редактировалось anatolijj-si; 08.02.2025 в 23:58.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,966

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatolijj-si Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Пожалуйста , объясните как подключить к САУ-У.Щ11 датчик с токовым выходом. Из руководства не понятно. На представленной двухпроводной схеме один провод (плюсовой от датчика) подключён ко входу ("К преобразователю сигнала") , а минусовой к общей клемме. Откуда же датчик берёт 24 вольта?
    Вроде как и так максимально понятно, в смысле "-" токового сигнала на общий провод, "+" на вход, кроме того от диапазона сигнала подбирается токовый шунт, там вроде и таблица есть на стр.16 РЭ. В смысле вход напряжение измеряет формирующееся на шунте, вроде всё!
    У Вас какой токовый сигнал, датчик, название у него есть?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-У_3.png 
Просмотров:	7 
Размер:	209.5 Кб 
ID:	81865
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.02.2025 в 00:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2025
    Адрес
    калуга
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    ПД100 , например. Я интересуюсь в познавательных целях , конкретно такой ситуации , когда нужен токовый датчик , пока не возникало. Есть вот такая схема (во вложении) , на неё следует опираться?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пд100.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	51.4 Кб 
ID:	81866 . Хотел поэкспериментировать с калибратором РЗУ-420. Стало быть , его нужно подключить ко входу и общей клемме в режиме генератора (0-20 mA) , используя его внутренний источник? Пытаюсь освоить все функциональные возможности САУ-У , не подвергая риску приборы на производстве , работаю со своим личным прибором.
    Последний раз редактировалось anatolijj-si; 09.02.2025 в 00:46.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,966

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatolijj-si Посмотреть сообщение
    ПД100 , например. Я интересуюсь в познавательных целях , конкретно такой ситуации , когда нужен токовый датчик , пока не возникало. Есть вот такая схема (во вложении) , на неё следует опираться?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пд100.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	51.4 Кб 
ID:	81866
    Вроде всё правильно, но следует добавить номинал нагрузочного резистора в 240 Ом!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2025
    Адрес
    калуга
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо большое!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •