Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вопрос по ИП320

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ИП320

    Здраствуйте.
    Организована сеть 485, в нее входят приборы: МВА8, МДВВ и ИП 320.
    С помощью ИП320(мастер) с МВА8 считываем 8 температур, необходимо отображать данные на ип и на компьютере. Интересует вопрос, каким образом получить данные с ИП320 на компьютер (есть ли opc сервер для ип).

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В сети RS485 может быть только один мастер сети, это может быть либо панель либо ПК. ПК не может быть слейвом, поэтому он должен быть мастером. В связи с этим Вам понадобится SCADA система (или SCADA + ОРС-сервер), работающая в формате Modbus RTU в режиме мастера. Эта программа будет опрашивать все модули и писать состояние их входом в панель.

  3. #3

    По умолчанию

    Спаибо за ответ.
    Если я правильно понял, орс сервер опрашивает Мва8 и остальные устройства и получает данные, этиже значения ИП панель в режиме (слейв) получает с компьютера, тогда каким образом или спомощью чего эти данные записать в ИП панель для отображеня значений?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Панель должна работать в режиме slave. ей присваивается адрес и добавляются регистры. ПК периодически записывает в регистры новые значения.

  5. #5

    По умолчанию

    Если можно с этого места по подробнее.
    Мы через орс сервер в скаду с мва8 получили какое то значение, вопрос, а как же тогда записать это-же значение в панель. может есть пример в скаде.