Цитата Сообщение от Ygor Посмотреть сообщение
Значит проблем со встренными возможностями нет? Всего хватает в версии 2?
На счет вашей конфигурации, не все так просто. Простой пример: 2 сблокированных здания, 12 приточно-вытяжных установок, раскиданных по кровлям и подвалам, все с вращающимися рекуператорами, с поддержанием постоянства расходов воздуха, ну и естественно с поодержанием температурно-влажностного режима, с парогенераторами и осушкой, в общем самые обычные. К каждому центральному кондиционеру местное управление, с возможностью просмотра всех температур и влажности + возможность местного управления выходами контроллера. К этому 4 водоохлаждающих машины и 2 свободных охладителя. Ну еще 2 помещения с UPS ами и серверная на 180! КВА. В которых 100% резервирование по оборудованию. Суда же пара ИТП с тремя уровнями температур. Интеграция в систему монитринга пожарной сигнализации. Ну лифты и малые серверные уже не учитываю. Все выводится на 1 основной пульт мониторинга, 1 вспомогательный и один информационный в другом здание ~ 6 км.
Такую систему тоже будите строить на одном контроллере? Если да, то приведите коэффициент надежности.
П.С. простой любой системы не должен привышать 3 часов. Комплекс вообще имеет права останавливаться максимум на 10 минут.
Это не утрированная задача, мы ее реализовали в 1998 году. Везде применялось я закрытое управление.
Примерно тоже мы и делаем и в общем на ПЛК. Про дублирование систем знаем и стараемся закладывать, но тут есть региональная особенность - деньги, у нас на тендерах (узаконено) - 50% выйгрыша это стоимость, поэтому заказчики в своих ТЗ дублирование напрочь отсекают, но мы ставим (упращённое) в виде, если система навернётся, ну допустим в камере, то стоит контроллер-регулятор (малостоящий), который некоторое время берёт на себя функции регулирования температур.

По поводу одного контроллера - нужно понимать, что да один ПЛК но на 1-2 камеры или позонное регулирование, опять - цена вопроса.