Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать комплект датчик + прибор. На данный момент стоит старый прибор КСД + датчик ДМ по расходу пара. Планирую поменять комплект. Какой датчик взять и прибор? Рассматриваю ПД200, а вот прибор не знаю какой
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать комплект датчик + прибор. На данный момент стоит старый прибор КСД + датчик ДМ по расходу пара. Планирую поменять комплект. Какой датчик взять и прибор? Рассматриваю ПД200, а вот прибор не знаю какой
Тип выходного сигнала:
4...20 мА + HART или RS-485 Modbus RTU
Это вам о чем либо говорит? Любой вторичный прибор для соответствующего типа датчика...
нужен конечно вторичный прибор, чтобы вывод был показаний расхода пара на приборе заместо старого КСД
Опоздали Вы лет на пять, в смысле, раньше у Овена и специализированный прибор был: https://owen.ru/product/rm1
Теперь можно передавать данные, например в Мастерскаду, а там уже считать, формулы же есть, или любое другое "умное" устройство, в смысле, способное посчитать, но Вам, насколько я понимаю и архив нужен, короче, я бы Мастерскаду предпочёл!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2024 в 11:40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А Мастерскада это датчики и контроллер и Программа СКАДА? Коммерческий учет неа ней моно организовать и каких сред? Извиняюсь, что блазию в ваш диалог
мне так кажется нужен расходомер с архивом и интерфейсом RS485.
Сомневаюсь, что какая либо scada имеет сертификаты средств измерения. Наличие ПО в реестре еще не означает, что при помощи scada можно считать. Любой компьютер имеет свойство перегружаться. В scada могут добавляться параметры, требующие перезагрузки RT и так далее. Так что указание на ПО как средство измерения это филькина грамота априори.
Расходомеры есть у Логика, еще там всякие ВКТ и наверняка всякие другие производители делают. тут вопрос больше, чтобы поддерживали расход пара именно.
А уже с него читать в scada для ведения архива. При необходимости добавлять чтение архивов.
Тут второй подводный камень - чтение архивов может допускаться только родным ПО от производителя прибора. Вернее допускаться для передачи поставщику.
Последний раз редактировалось melky; 20.12.2024 в 14:52.
обычно, "просто" расходомер имеет небольшой накопительный архив, просто сумма с начала работымне так кажется нужен расходомер с архивом и интерфейсом RS485.
для коммерческого учёта или типа этого, необходимо ставить либо отдельный блок, как например у Взлёта - ИВК ТЭР,
либо проивзодители поменьше просто советуют и продают приборы теплоэнергоучёта типа теплосчётчик-регистратор, где потом эксплуатант конфигурирует теплосчётчик на однотрубную систему, цепляет туда расходомер и уже показания аттестованного регистратора предъявляются для всякого учёта.