Тема: ДУ311 чтение по ModBus

  1. #1

    По умолчанию ДУ311 чтение по ModBus

    Здравствуйте, через некоторое время после включения и работы прибор "гонит пургу", а именно копии значений приходят в соседние регистры.
    А параметр Уровень текущий в % приходит 0.
    Работаю на скорости 115200 (остальные настройки по умолчанию). Адрес 21.
    Чтение через СПК110, на интерфейсе есть другие устройства, естественно с другими адресами.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 24.10.2024 в 07:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, через некоторое время после включения и работы прибор "гонит пургу", а именно копии значений приходят в соседние регистры.
    А параметр Уровень текущий в % приходит 0.
    Работаю на скорости 115200.
    Интересно, что вы ожидаете услышать, не сообщив вообще ничего?
    Настройки сети и адреса, кроме скорости? Как читаете, чем читаете, где скрины?

    https://owen.ru/product/emkostnoj_urovnemer_du311
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 18:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, через некоторое время после включения и работы прибор "гонит пургу", а именно копии значений приходят в соседние регистры.
    А параметр Уровень текущий в % приходит 0.
    Работаю на скорости 115200.
    Понятно. Продолжайте вести наблюдение. Мы с вами свяжемся. Свободны.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IfNo20KbR_ob4UBBZAVHwGvp0yI-960.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	78.6 Кб 
ID:	79567

  4. #4

    По умолчанию

    Сегодня провёл эксперименты и выяснил, что ДУ311 по модбас хорошо работает, если он один slave в сети.
    Как только их становится два (больше у меня нет) прут ошибки. Понизил скорость до 9600 стало лучше, но не сильно.

    В первом посте описана ситуация, когда ДУ311 был добавлен в сеть с двумя другими устройствами, с результатами описанными выше.
    На СПК110 были опробованы варианты с подключением резисторов 120 Ом и без них - результат не менялся. Длина линии 3 метра максимум, витая, если что.

    Ну а теперь конкретика.

    Фото1: Устройства в Codesys 3.5.SP17 Patch3
    Фото2: Два ДУ311 на скорости 9600
    Фото3: Два расходомера Взлёт на скорости 115200 (соседний интерфейс)
    Фото4: Один ДУ311 простоял эту ночь на скорости 115200 с другими устройствами
    Фото5: относится к фото 4, постоянно опрашиваемых параметров в цикле 4, при этом в праметре "Уровень в % текущий" (L_p_1) явно красуется температура (параметр Temp_1).
    Фото6: относится к фото 4, наглядное подтверждение тому, что параметры не на "своём месте".
    Фото7: Один ДУ311 в сети с другими устройствами после подачи питания, в поле L% не реальная цифра. И это при том, что его не трогаю (уровень воды стабилен во всех опытах).
    Фото8: Один ДУ311 в сети, данные верны.
    Фото9: Два ДУ311 в сети, поля не двоятся, но ошибки прут (фото 2) и у второго L% куда-то потерялась.
    Фото10: Испытательный стенд. Через пару дней приборы заберут на монтаж.

    А ещё измерение непосредственно уровня "тормознутое". Видимо, это связано с принципом измерения. Чуть уровень изменил - сразу статус Е2/Е3. В проекте ещё мешалки намечаются.

    Придётся с ним взаимодействовать по токовому сигналу. ИМХО "сыроват" прибор.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-09.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	32.2 Кб 
ID:	79570   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-13.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	29.2 Кб 
ID:	79571   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-15.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	28.9 Кб 
ID:	79572   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-31.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	33.0 Кб 
ID:	79573   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-40.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	118.5 Кб 
ID:	79574  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-25.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	52.3 Кб 
ID:	79575   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-23.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	51.8 Кб 
ID:	79576   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-20.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	52.9 Кб 
ID:	79577   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-11-18.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	103.8 Кб 
ID:	79578   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-10-24_11-58-01.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	200.1 Кб 
ID:	79579  

    Последний раз редактировалось =provincial=; 24.10.2024 в 10:00.

  5. #5

    По умолчанию

    А вы пробовали считывать сторонней утилитой регистры, а не своей программой?

  6. #6

    По умолчанию

    Михаил, а мне это собственно зачем? Каков практический смысл?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,682

    По умолчанию

    Так то проблема может быть в программе СПК, а больше не зачем.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Михаил, а мне это собственно зачем? Каков практический смысл?
    Ну melky как бы ответил, зачем...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,682

    По умолчанию

    У меня из Scada опрашивается два датчика топлива с Modbus протоколом. Второе устройство, независимо какое из них я поставлю дает ошибки при опросе. Думаю, что не хватает задержки между опросами одного и второго устройства (нет в Scada такой настройки). Попросил разработчика добавить в будущем.
    Кого поставлю первым - ошибок 0. у второго появляются ошибки.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Кого поставлю первым - ошибок 0. у второго появляются ошибки.
    А как Вы определяете - какое 1-е, а какое 2-е? По какому признаку?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чтение FLOAT по Modbus
    от IvPoed в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 22:38
  2. Чтение значений по ModBus
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 21:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 19:25
  4. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 14:22
  5. Modbus, групповое чтение - как?
    от torby в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •