Тема: Как в MsterSCADA 4D узнать какой из двух ПЛК сейчас опрашивается?

  1. #1

    По умолчанию Как в MsterSCADA 4D узнать какой из двух ПЛК сейчас опрашивается?

    Здравствуйте!
    В проекте создано устройство/модуль Modbus TCP. В поле IP адрес через запятую задано два IP адреса (основной 192.168.111.3 и резервный 192.168.111.4 ПЛК). ПЛК опрашивается нормально, но как в MasterSCADA узнать какой из этих двух ПЛК сейчас опрашивается? (картинка взята из руководства мастерскады как пример)
    2024-10-20_11-25-02.png

  2. #2

    По умолчанию

    Пока ждал ответа уже сам разобрался.
    При создании модуля Modbus TCP будут автоматически созданы три переменные:
    Текущий канал - выдаёт индекс текущего опрашиваемого адреса начиная с 0. Если подключение отсутствует будет выдавать индекс текущего адреса, к которому выполняется попытка подключения.
    Установить канал - по умолчанию имеет значение -1. В таком случае используется автоматическое переключение. Если задать значение больше или равное 0, то на каждом цикле будет выполняться принудительное переключение на адрес, индекс которого равен заданному значению.
    Отказ - если TRUE то нет связи с данным модулем.

Похожие темы

  1. ТРМ 138 не опрашивается
    от collap5e в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 16:06
  2. ТРМ138 Конфигуратор, не опрашивается один канал
    от ba1epa_original в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 17:02
  3. Не опрашивается СМИ2 при подключении МВ110-32ДН
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 11:06
  5. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •