Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Система диспетчеризации

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Для архивирования подключайте модуль "Архивер" или архивируйте с помощью библиотеке SysLibFile. Эта тема отдельно описана в форуме.

  2. #22

    По умолчанию

    Добрый день.
    Есть задача: передача данных с ТРМ138 + ТРМ148 на удалённый компьютер по GSM-CSD.
    схема.JPG
    вопросы: 1) может ли ops сервер OWEN звонить на телефон? 2) можно ли это организовать только программными средствами OWEN? 3) GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 поможет мне в этом, и есть ли альтернативные решения?
    Последний раз редактировалось unesko; 25.06.2009 в 10:27.

  3. #23

    По умолчанию

    1. Нет, не может звонить. Но можно настроить модем на поднятие трубки при входящем звонке автоматически.
    2. ОРС сервер ОВЕН не поддерживает работу с Модемами
    3.Есть 2 альтернативных решения:
    1. Поставить ОВЕН ПЛК, собирать им данные с 485 и управлять модемом.
    2. В ближайшее время появится ТРМ138 с МодБас, и чуть позже ТРМ148 с модбас. И уже здесь есть ОРС сервера, которые умеют работать с модемами

  4. #24
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от unesko Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть задача: передача данных с ТРМ138 + ТРМ148 на удалённый компьютер по GSM-CSD.
    схема.JPG
    вопросы: 1) может ли ops сервер OWEN звонить на телефон? 2) можно ли это организовать только программными средствами OWEN? 3) GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 поможет мне в этом, и есть ли альтернативные решения?
    Здравствуйте.
    1. Наш ОРС-сервер не умеет звонить на телефон. Такая функция не поддерживается и поддержка пока не планируется. 2. Программными средствами овен, Вы не обойдетесь. Боюсь, что программные средства ОВЕН здесь вообще не помогут. 3. Да конечно модем подойдет, он такой же как и все остальные GSM/GPRS модемы с поддержкой AT-команд.


    У Вас приборы уже установленны или вы только ищете приборы?
    Если все уже установленно, тогда есть несколько способов решить задачу.
    Первый способ.
    Приобрести ПЛК100, установить его на объекте. Сделать так, чтобы он опрашивал все приборы по протоколу ОВЕН. Можно создать логику управления оборудованием. Продублируете все переменные овен в переменные modbus, в качестве интерфейса связи выбираете модем. Подключить к ПЛК модем. На АРМ установить ОРС-сервер Lectus OPC (который мы также планируем продавать), SCADA c поддержкой ОРС и модем. Настраиваете сервер на периодический обзвон удаленного обекта и пользуетесь.
    Второй способ.
    установить модем с поддержкой прозрачного режима. вроде геолинк. На ПК он будет виден как дополнительный СОМ-порт. После этого можете пользоваться нашим ОРС-сервером и любой SCADA.

    В общем, возможности наших плк и ПО вы сможете посмотреть здесь.