Здравствуйте.
подавляющее большинство датчиков движения на 12V
а контроллер на 24V
как их подружить без использования промежуточных реле на входе?
наведите на мысль
Здравствуйте.
подавляющее большинство датчиков движения на 12V
а контроллер на 24V
как их подружить без использования промежуточных реле на входе?
наведите на мысль
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
датчик выдает единицу в 12 вольт.
контроллер воспринимает единицу от 15 вольт.
модель датчика не принципиальна тут..
или вы знаете какие то не на 24 вольта которые проще согласовать по напряжению и как?
Так вам для тех процесса что надо то: индуктивный, ёмкостной, сработка на расстояние... Их сотни принципов и типов. Что именно хотите измерять вы?
да обычный датчик движения на линзе френеля хотя бы.
вопрос же не в принципе работы датчика. а как подружить 12 и 24 вольта.
Ну смотрите. Предположим какой либо датчик, с питанием 12 вольт, но с выходом типа сухой контакт, вы без проблем соединяете с ПЛК, поддерживающий данный тип входа, хоть он будь на 24 в постоянки, хоть на 220 переменки.
Сузьте задачу. Тип датчика, модель, руководство к нему. Может там PNP, npn, сухой контакт или ещё что. Что за контроллер. Там тоже несколько принципов работы входов. Или вы думаете вам тут всё возможные варианты на 10 страницах опишут?
PS https://ipc2u.ru/catalog/promyshlenn...ki-dvizheniya/
Вот промышленные. А вы как я понял хотите "поженить" датчики пожарной автоматики на 12 В с промышленной системой...
http://www.promradar.ru/data/data_ht...y/dvigenie.htm вот тоже датчики движения, но не то, что вам надо, похоже.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.10.2024 в 19:47.
да я уже порисовал и понял. что если на входах ПЛК общий плюс а коммутировать я буду минус. то достаточно 3 провода.
а если на входах общий минус.. а коммутирую плюс.. то надо 4 провода тянуть.
осталось уточнить что может S7-1200 принимать на входы.
Я использую P-канальный силовой ключ