МихаилГл Роквеловским можно старт стоп сделать через протокол. Там есть Status PLC. Даже панель не нужна.
А еще какие варианты имеются для выполнения старт\стопа?
Офигеть, вместо того чтобы написать нормальную программу, челы из Сименса пользуются остановкой контроллера и запуском, для сброса переменных и перезапуска программы. Недаром я спрашивал, зачем это надо, а в ответ какая то хрень про "рукописки".
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:50.
kondor3000 вы просто ограничены мнением работы одного ПЛК. Не думали, что этот способ более правильный, когда какой-то установкой управляют несколько ПЛК и логично при ошибке или аварии все централизовано перевести в СТОП ? вместо бесполезной траты времени в каждом ПЛК писать обходные пути?
и откуда в хорошо написанной программе - ошибка?при ошибке или аварии все централизовано перевести в СТОП
и при аварии, нормальные системы защит или ПАЗ и так всё останавливают и переводят в безопасное состояние - не дожидаясь, когда кожаный мешок ткнёт в экран на кнопку Стоп.