Тема: Плк210 и ПЧВ(1 и 3) по RS485

  1. #1

    По умолчанию Плк210 и ПЧВ(1 и 3) по RS485

    Управляю контроллером ПЧВ по шаблонам библиотеки MX110. Все работает нормально.
    Но в параметрах мониторинга показывает только входное напряжение.
    Не показывает выходную частоту и выходной ток.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, может какой-нибудь параметр в приводе нужно включить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от som2377 Посмотреть сообщение
    Управляю контроллером ПЧВ по шаблонам библиотеки MX110. Все работает нормально.
    Но в параметрах мониторинга показывает только входное напряжение.
    Не показывает выходную частоту и выходной ток.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, может какой-нибудь параметр в приводе нужно включить?
    Шаблон исправить нельзя, зато можно добавить обычный Модбас слейв и в него по таблице регистров ПЧВ, нужные адреса.
    Будет свой шаблон, такой какой вам нужен.

    Кстати в шаблоне есть частота ( почему нет у вас?) и Мощность, а из неё зная напряжение, можно получить ток. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 ПЧВ.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	245.3 Кб 
ID:	79361
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2024 в 17:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Шаблон исправить нельзя, ...
    Кстати в шаблоне есть частота ( почему нет у вас?) и Мощность, а из неё зная напряжение, можно получить ток. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 ПЧВ.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	245.3 Кб 
ID:	79361
    Нельзя. Т.к. нужно знать ВЫХОДНОЕ напряжение

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,034

    По умолчанию

    Вероятно он намекает, что в скалярном режиме выходное напряжение пропорционально выходной частоте!
    Но всё равно, это бред, в смысле, если надо знать ток или частоту, разумно сразу его и читать, в смысле, соответствующие регистры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2024 в 21:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2024, 07:24
  2. ПЛК210 и опрос 29 УПП по RS485
    от Chaynik в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 13:18
  3. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  4. ПЛК210-03 + ТРМ202
    от Lex Ф в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 14:39
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •