  1. #1

    Exclamation ПЛК100-220 R-M связь с MS4

    Здравствуйте, я новичок в этой теме. Пытаюсь связать ПЛК100 с Мастер Скадой 4Д. Посмотрел урок на оф сайте OWEN по созданию связи, но там использовалась другая версия версия MS (3.6). Также в документации по MS4D написано что можно добавить узел PLK100, и даже картинка соответствующая есть (Система>Добавить>Узел PLK ххх.), но у меня нет ничего кроме АРМ, Контроллер, Сервер. В итоге я создал ОРС сервер для ПЛК100 через CoDeSys 2.3, сохранил его на компьютере. Далее захожу в MS 4D и на этом всё. Пробовал создать АРМ, к нему добавил Протокол OPC DA, в котором менял IP на нужный мне (10.0.6.10 стандартный ОВЕН), создавал Контроллер, к нему добавлял OPC DA протокол и все безрезультатно. Он не дает подключиться к нему и считать переменные, хотя в консоли администратора плк пингуется по этому IP. Иногда МC4 жаловалась на разные версии залитой программы и предлагала подключиться без перепрошивки, но все равно не получалось значения увидеть.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли соединить ПЛК100-220 R.M c MasterScada 4D по Ethernet? Если да, то как это сделать, может есть видео гайд именно через CoDeSys 2.3?

    Контроллер ПЛК100-220 R-M

    Подключение через Ethernet (пингуется)

    Используемые приложения:
    CoDeSys 2.3
    OPC Configurator CoDeSys
    MasterScada 4D

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,286

    По умолчанию

    Попробуйте просто настроить Modbus. И для ПЛК100 должен быть указан UnitID как в настройках ПЛК для RS485 сети, без этого он вам не ответит никогда. Хоть вы его и по Modbus TCP опрашиваете.
    В OPC так же должен быть указан UnitID

  3. #3

    По умолчанию

    Где я могу указать UnitID для плк и как узнать какой у него стоит сейчас?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,286

    По умолчанию

    В настройках ПЛК через CodeSys. Если не меняли, по умолчанию 1
    Где указывать в OPC или MasterScada не подскажу. Не пользуюсь ими.

Похожие темы

  1. Связь ПЛК100 с Masterscada
    от Tim_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 07:03
  2. Связь с ПЛК100 по Ethernet
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 08:35
  3. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:19
  4. Usb связь с плк100
    от Shamray в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 23:30
  5. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •