Тема: Не получается подключить датчик через modbus rtu

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,704

    По умолчанию

    Код работает
    Ок. Код и порт - рабочие.

    .. С датчиком этот же код вызывает ошибку таймаута (255).
    вертайте всё назад, но ф8 пока нету (закомменчено/удалено )
    подключаете только датчик
    после (или перед, что тоже самое) ф3 делаете паузу от 50..70мс
    пробуете также ф4

    если всё никак - звоните авторам датчика, говорите "фи"

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ок. Код и порт - рабочие.


    вертайте всё назад, но ф8 пока нету (закомменчено/удалено )
    подключаете только датчик
    после (или перед, что тоже самое) ф3 делаете паузу от 50..70мс
    пробуете также ф4

    если всё никак - звоните авторам датчика, говорите "фи"
    Попробую. С техподдержкой уже связался, они пока чешут тыковку.

    В принципе, есть обходное решение - можно опрашивать его через ОРС сервер через переходник. Я написал скриптик, чтобы он (ОРС) отсылал 8ю команду, и все вроде работает, регистры читаются, значения обновляются. Но, конечно, хотелось бы разобраться в этом, чтобы не пришлось задействовать дополнительные переходники и получилось их подружить.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ок. Код и порт - рабочие.


    вертайте всё назад, но ф8 пока нету (закомменчено/удалено )
    подключаете только датчик
    после (или перед, что тоже самое) ф3 делаете паузу от 50..70мс
    пробуете также ф4
    Ни пауза, ни смена функции не помогли

    Техподдержка обещала подумать и что-то молчит...

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,704

    По умолчанию

    сниффер на линию и смотрим (и показываем)
    а после смотрим (и показываем) того, кто работает без ф8

    если заявлено что ф3 (или ф4) работает и без ф8, значит должна работать.
    Не обновляются данные/порядок байт - все вторично и в сад, пусть техподдержка не компостирует мозг (если что).
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.10.2024 в 08:51.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    сниффер на линию и смотрим (и показываем)
    а после смотрим (и показываем) того, кто работает без ф8

    если заявлено что ф3 (или ф4) работает и без ф8, значит должна работать.
    Не обновляются данные/порядок байт - все вторично и в сад, пусть техподдержка не компостирует мозг (если что).
    Не знаю, правильно ли я понял, но вот таблицы монитора ком-порта (прошу прощения за архив - html-файлы форум не хочет загружать):

    В первом (Humidity_OPC_rs485.html) таблица опроса ПК-датчик - сначала идёт опрос через ОРС. Ответ от датчика почему-то воспринимается как отдельные байты. В конце таблицы - я вручную посылал команды из монитора ком-порта.

    Во втором (PLC_rs485.html) - таблица опроса ПЛК-ПК, только команда 03h (остальное закомменчено).
    Вложения Вложения

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,704

    По умолчанию

    Вот этот ОПС без ф8 можно? Чтоб одно и тоже
    Не помешала бы оцилограмма с мкс/нс
    Пока снифер видит что плк отправляет тоже самое что и ОПС, но датчик молчит. Мож датчик в корзину?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вот этот ОПС без ф8 можно? Чтоб одно и тоже
    Не помешала бы оцилограмма с мкс/нс
    Пока снифер видит что плк отправляет тоже самое что и ОПС, но датчик молчит. Мож датчик в корзину?
    К сожалению, нет у меня осцилографа под рукой. А без ф8 там все то же самое, как с ф8, только без ф8.

    Техподдержка мне так толком и не ответила. В итоге опрашиваем датчик из ОРС через шлюз МКОН, благо валялся без дела (пришлось только подправить скрипт под Modbus/TCP для отправки ф8).

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)