Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51

Тема: Подсчет подаваемого материала

  1. #1

    По умолчанию Подсчет подаваемого материала

    Подскажите пожалуйста как сделать подсчет общего веса , выводимого на панель. Используется ПР 200, панель СП307, МВ 11--224.4ТД
    Алгоритм: при нажатии кнопки пуск на панели включается дозатор и подает материал в течении 5 секунд. Через 5 секунд фиксируется вес и складывается со значением при последующем включении дозатора

  2. #2

    По умолчанию

    И в чем проблема? Буквально неделю назад такое на сименсе делал: по окончании дозирования отдозированная порция веса сохраняется в переменную. Потом данное значение прибавляется к переменной, которая будет являться общей для накопленного значения и тут же ту первую переменную обнуляете, чтоб исключить прибавки на следующем цикле.

  3. #3

    По умолчанию

    I1 - кнопка "Пуск"
    Q1 - дозатор
    Weight - сетевая от модуля 4ТД
    Total - местная сетевая для СП307
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	64 
Размер:	58.1 Кб 
ID:	78810

    Но я бы еще дал секунды 3 на стабилизацию веса после остановки дозатора
    и время на обмен через RS485-порт:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	70.6 Кб 
ID:	78815

    Момент... Упустил, что пуск тоже с панели:
    Control - местная сетевая для СП307
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen2.jpg 
Просмотров:	57 
Размер:	67.4 Кб 
ID:	78816
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.09.2024 в 21:29.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю, то, что надо!

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-25_11-54-33.png 
Просмотров:	22 
Размер:	156.0 Кб 
ID:	79608Добрый день, подскажите еще один момент:
    Панель СП307 мастер,ПР 200-слэйв и также является мастером для МВ 110--2244ТД. На панель приходит отображение веса через программу в ПР.
    Я сделал ввод параметров которые использует МВ (вес тары,учитывать не учитывать) через блок ввод данных.Ввод 0 или 1 при выборе учитывать или не уитывать передается и сохраняется в МВ, а сам вес тары( установил предел от 0 до 50) не передается. В чем может быть причина?

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-25_11-54-33.png 
Просмотров:	22 
Размер:	156.0 Кб 
ID:	79608Добрый день, подскажите еще один момент:
    Панель СП307 мастер,ПР 200-слэйв и также является мастером для МВ 110--2244ТД. На панель приходит отображение веса через программу в ПР.
    Я сделал ввод параметров которые использует МВ (вес тары,учитывать не учитывать) через блок ввод данных.Ввод 0 или 1 при выборе учитывать или не уитывать передается и сохраняется в МВ, а сам вес тары( установил предел от 0 до 50) не передается. В чем может быть причина?
    Либо адрес не правильно, либо тип переменной, либо функция не та. Еще может быть не правильно настроен дисплей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 18:11.

  8. #8

    По умолчанию

    А как еще вывести на панель СП 307 сброс веса на 0 МВ 110-224 4ТД?. Панель СП 307 мастер, ПР 200-слэйв, и также является мастером для МВ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    А как еще вывести на панель СП 307 сброс веса на 0 МВ 110-224 4ТД?. Панель СП 307 мастер, ПР 200-слэйв, и также является мастером для МВ
    Вы бы хоть примеры проектов выложили или так и будем гадать ?

  10. #10

    По умолчанию

    На панели сброс на о сбрасывает общий посчитанный вес, а как сбросить фактический, который приходит непосредственно с датчиков в переменные weightrs1-3Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-30_16-12-25.png 
Просмотров:	24 
Размер:	175.1 Кб 
ID:	79727

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подсчет импульсов с усреднением
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 12:35
  2. Подсчет продукции и табло
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:23
  3. подсчет суммы доз материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:20
  4. счет отдозируемого материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:07
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •