Тема: Двухпроводное подключение PT датчиков.

  1. #1

    По умолчанию Двухпроводное подключение PT датчиков.

    Нигде не могу найти норматив , где можно использовать двухпроводное подключение датчиков сопротивления. Вроде где то уже запрещено. Но норматив не видал. Где почитать не подскажете? То , что 3х и 4х точнее понятно. Начальству объяснить не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Нигде не могу найти норматив , где можно использовать двухпроводное подключение датчиков сопротивления. Вроде где то уже запрещено. Но норматив не видал. Где почитать не подскажете? То , что 3х и 4х точнее понятно. Начальству объяснить не могу.
    На счёт норматива не подскажу, что касается датчиков температуры ТСП, то что температура может отличаться от реальной на 8-15 градусов, в зависимости от длины линии, это точно.
    Поэтому и надо подключать по 3 проводной, там таких проблем нет.

    Если у вас просто резистивные датчики, то подключайте как угодно, главное сопротивление линии учитывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.09.2024 в 10:36.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Нигде не могу найти норматив , где можно использовать двухпроводное подключение датчиков сопротивления. Вроде где то уже запрещено. Но норматив не видал. Где почитать не подскажете? То , что 3х и 4х точнее понятно. Начальству объяснить не могу.
    Так закажите трёхпроводной кабель типа МКЭШ 3Х0,75, в смысле, не понятно почему не купить 3-х проводной кабель вместо 2-х проводного?

    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.09.2024 в 11:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    До моего прихода в компанию. Народ привык использовать входа для измерения сопротивления. Так дешевле. Где то проскочило сообщение , что двухпроводка запрещена. Толи и в правду, толи во сне. Потому и вопрос.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    До моего прихода в компанию. Народ привык использовать входа для измерения сопротивления. Так дешевле. Где то проскочило сообщение , что двухпроводка запрещена. Толи и в правду, толи во сне. Потому и вопрос.
    Я не знаю с какой точностью(погрешностью) вам нужно измерять(поддерживать) температуру, но даже самые бюджетные(дешёвые) приборы Овена, поддерживают подключение ТС по трёхпроводной схеме: https://owen.ru/product/trm500
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    я всегда задаю лишь один вопрос: а в чём проблема заложить и проложить от датчика до прибора экранированный кабель 3*0.75mm² или 4*0.75mm² и не выдумывать себе проблемы в дальнейшем?

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  2. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  3. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  4. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:01
  5. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •