    Red face СПК107 передача данных Lectus

    Доброго времени суток, может кто решал или сталкивался с такой проблемой, поменял панель СПК 207 на СПК 107, передача данных идет СПК пингуется, устанавливаю настройки в Lectus Функция чтения 04, то ОРС сервер адекватно видит старый СПК207 и получает данные, подключаю новый СПК107, пропадает передача меняю Функцию чтения на 01 или 02, качество переменных становится хорошее но значения нулевые и меняться не хотят))) чего же может быть?)))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, может кто решал или сталкивался с такой проблемой, поменял панель СПК 207 на СПК 107, передача данных идет СПК пингуется, устанавливаю настройки в Lectus Функция чтения 04, то ОРС сервер адекватно видит старый СПК207 и получает данные, подключаю новый СПК107, пропадает передача меняю Функцию чтения на 01 или 02, качество переменных становится хорошее но значения нулевые и меняться не хотят))) чего же может быть?)))
    Значит на новом СПК не правильно настроили обмен, 4 функция (чтение Инпут регистров), 1 и 2 функция относится к чтению бит.

  3. #3

    По умолчанию

    Настройки модбас подключения, регистры и пр. точно один в один перенесены?
    В новых прошивках (с версии 3.5.16 вроде) биты в словах принудительно переставлены на аппаратном уровне, и в программе придется это учесть...

    Если бы приложили проект было бы проще вас сориентировать...

    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
    Это по ПЛК, но на СПК тоже такие же замечания...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Это по СПК... Смотрите "Известные ошибки CODESYS V3.5 SP16 Patch 3"
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.09.2024 в 09:48.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Настройки модбас подключения, регистры и пр. точно один в один перенесены?
    В новых прошивках (с версии 3.5.16 вроде) биты в словах принудительно переставлены на аппаратном уровне, и в программе придется это учесть...

    Если бы приложили проект было бы проще вас сориентировать...

    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
    Это по ПЛК, но на СПК тоже такие же замечания...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Это по СПК... Смотрите "Известные ошибки CODESYS V3.5 SP16 Patch 3"
    Я бы с радостью приложил бы файлы проекта, но не получается их добавить в письмо....

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Настройки модбас подключения, регистры и пр. точно один в один перенесены?
    В новых прошивках (с версии 3.5.16 вроде) биты в словах принудительно переставлены на аппаратном уровне, и в программе придется это учесть...

    Если бы приложили проект было бы проще вас сориентировать...

    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
    Это по ПЛК, но на СПК тоже такие же замечания...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Это по СПК... Смотрите "Известные ошибки CODESYS V3.5 SP16 Patch 3"
    https://drive.google.com/file/d/1_Sr...usp=drive_link

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Отправил запрос

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Может я туплю, а где соотнесения для регистров? В программе их тоже нету вроде...
    22222.png

  8. #8

    По умолчанию

    Соотнесения может и не быть, если сделать прямые адреса на массив. Вопрос есть ли массивы с адресами?
    Или там булевые в соотнесении?

    А вот модули все с ошибками, или шаблоны не соответствуют версии или не установлен соответствующий таргет.

    Проект можно выложить в расширенных настройках, Добавить файл.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Соотнесения может и не быть, если сделать прямые адреса на массив. Вопрос есть ли массивы с адресами?
    Или там булевые в соотнесении?

    А вот модули все с ошибками, или шаблоны не соответствуют версии или не установлен соответствующий таргет.

    Проект можно выложить в расширенных настройках, Добавить файл.
    Там везде пусто. И в программе нет ссылок на прямые адреса.

    По ошибкам ВВ это у меня не установлено, но это вторично...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Там везде пусто. И в программе нет ссылок на прямые адреса.
    Судя по вопросу, там булевые в соотнесении должны быть. Если нет нигде, то понятно почему не работает.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  4. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  5. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •