Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45

Тема: СПК107 передача данных Lectus

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую как вы показали, мне только одно не ясно как влияет выбор порта 500 или 502? старая панель работает на порту 500... нормально.... я исходил из того как сделали ранее..
    502 порт везде стоит по умолчанию, можно использовать и другие порты, главное, что бы вы не забыли какой порт у вас.
    От этого все проблемы, в половине сообщений на форуме, не правильные настройки порта и регистров.

    Кстати рассмотрите создание слейва через биб-ку, очень удобно и меньше проблем будет, вместо панели будет любой ОРС сервер, хоть и Лектус.
    тут видео https://www.youtube.com/watch?v=jPj2v3vAKRw
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2024 в 11:47.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот примерно так, у меня добавлены переменные REAL (точнее массив WORD полученный при разложении REAL) Вложение 78656
    Чтение ОРС сервера по ТСР, функцией 0х04.
    И ещё у вас в Изернет порт стоит 500, должен быть 502
    Прошу прощения здесь за основу взяли мой проект и запустили на ОРС сервере?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Прошу прощения здесь за основу взяли мой проект и запустили на ОРС сервере?
    Да ваш проект, запущен на вирт. контроллере, обмен с ОРС сервером Овен, по ТСР.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да ваш проект, запущен на вирт. контроллере, обмен с ОРС сервером Овен, по ТСР.
    Попробовал запустить на ОРС Овен он реально заработал а лектус так и не хочет у меня уже истерика ))))

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Попробовал запустить на ОРС Овен он реально заработал а лектус так и не хочет у меня уже истерика ))))
    Выкладывайте проект и файл настройки Лектуса, посмотрим что у вас не так.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    прилагаю проект спк и лектус
    Вложения Вложения

  7. #27

    По умолчанию

    Уже сам прочитал слейв Лектусом, вот скрин и файл настроек Лектуса для виртуального контроллера 1 Лектус.jpg
    Для реального СПК, поменять IP 127.0.0.1 на ваш от СПК и порт проверить 500

    Самое главное, вы так и не добавили переменные во входные регистры, в слейв ТСР 1 Нет переменных в присвоении.jpg должно быть типа так1 Работа с Лектусом 3.jpg
    В вашем файле Лектуса, нет перестановки регистров (нет галки старшим регистром вперёд) и слейв адрес почему то 101, в ПЛК по умолчанию 1.
    Поменял и у меня чтение, в моём проекте с переменными в слейве, заработало.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 18:32.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже сам прочитал слейв Лектусом, вот скрин и файл настроек Лектуса для виртуального контроллера 1 Лектус.jpg
    Для реального СПК, поменять IP 127.0.0.1 на ваш от СПК и порт проверить 500

    Самое главное, вы так и не добавили переменные во входные регистры, в слейв ТСР 1 Нет переменных в присвоении.jpg должно быть типа так1 Работа с Лектусом 3.jpg
    В вашем файле Лектуса, нет перестановки регистров (нет галки старшим регистром вперёд) и слейв адрес почему то 101, в ПЛК по умолчанию 1.
    Поменял и у меня чтение, в моём проекте с переменными в слейве, заработало.
    Внесение переменных в Слейв.jpg добавил регистры в слейв как вы отметили на скриншоте, теперь он показывает ошибки при компилировании и не хочет изменять проект.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Внесение переменных в Слейв.jpg добавил регистры в слейв как вы отметили на скриншоте, теперь он показывает ошибки при компилировании и не хочет изменять проект.
    Окно шире сделайте, не видно какую переменную вы соотнесли... Похоже ошиблись.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Внесение переменных в Слейв.jpg добавил регистры в слейв как вы отметили на скриншоте, теперь он показывает ошибки при компилировании и не хочет изменять проект.
    Видите у вас регистры наложены на вашем скрине Синяя Буква М, вам надо удалить этот адрес, нажать Ввод и сделать полную очистку и компиляцию
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    Возможно придётся опять удалить все последние добавленные переменные и забить снова.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 10:07.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  4. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  5. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •