незарегистрированный
Гость
трм-12
Здравствуйте. Подскажите где найти информацию по программированию трм 12. В паспорте все зжато описано. А может кто подскажет ?
Например: надо регулировать давление в пределах 0.2-0,25 кг. Датчик с универсальным токовым выходом 4-20 ma, управление -задвижка.
Как ввести эту запятую в программу,чтобы отображалось на дисплее?
Посладовательность программирования .Где то в журнале видел ,но восновном для датчиков температуры. Спасибо.
-
здравствуйте, для вашего примера следует :
выйти во вторую группу программирования , нажать прог на 6 с. ---- код доступа 0107 ----код типа датчика 10.
выйти в третью группу , нажать прог на 6 с. ---- код доступа 0108 ----
изменить положение десятичной точки на 2.
установить нижнюю границу измерения 0,2 верхнюю 0,25 .
-
незарегистрированный
Гость
трм-12
спасибо за содействие.разобрался.
-
незарегистрированный
Гость
нижняя граница - это нижний предел диапазона измерений преобразователя давления, верхняя граница - это верхний предел диапазона измерений преобразователя давления, а параметр регулирования задаётся в уставке регулятора туст