Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Есть ли подобие контрольной суммы всех настроек ПЧВ1 [М01]?

  1. #1

    По умолчанию Есть ли подобие контрольной суммы всех настроек ПЧВ1 [М01]?

    Цель - иметь в ПЛК сохраненную сумму правильных настроек и при каждом запуске ПЧВ сверять.
    При несоответствии (кто-то влез в ПЧВ и поменял настройки) - сбрасывать все настройки и записывать правильные по-новой.
    Или только вручную каждую отдельно тянуть из ПЧВ и сравнивать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,988

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Цель - иметь в ПЛК сохраненную сумму правильных настроек и при каждом запуске ПЧВ сверять.
    При несоответствии (кто-то влез в ПЧВ и поменял настройки) - сбрасывать все настройки и записывать правильные по-новой.
    Или только вручную каждую отдельно тянуть из ПЧВ и сравнивать?
    Так для ПЧВ вроде как конфигуратор есть, кроме того можно сохранить(записать) настройки в съёмную панель, кроме того можно защитить ПЧВ от несанкционированного изменения настроек с помощью пароля, в смысле, разве этого мало?
    Кроме того можно изменить какую-то неиспользуемую функцию, например функцию(назначение) для дискретного(аналогового) выхода, тогда настройки изменятся, но на работу ПЧВ это не повлияет, в смысле, зачем в этом случае заниматься не нужными действиями, как Вы хотите?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2024 в 21:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Цель - иметь в ПЛК сохраненную сумму правильных настроек и при каждом запуске ПЧВ сверять.
    При несоответствии (кто-то влез в ПЧВ и поменял настройки) - сбрасывать все настройки и записывать правильные по-новой.
    Или только вручную каждую отдельно тянуть из ПЧВ и сравнивать?
    Для "перезаливки" настроек в М01 имеется такая возможность - в режиме СТОП, ввести в параметр F00-04 значение 11 - это перезапись заранее записанных в ЛПО параметров. Это, безусловно, можно делать вручную. Но наверно можно и из внешнего ПЛК, с которого осуществляется управление частотником. Параметр F00-04 имеет адрес (0x0004). Возможно процедуру "перезаливки" можно будет проводить при сбоях в работе ПЧ, когда присходит аварийный останов, прерывается режим РАБОТА, и частотник вырабатывает сигналы АВАРИЯ и НЕГОТОВ. Эти сигналы, принимаемые ПЛК, в сумме, и должны служить инициализацией процедуры "перезаливки". Я это не проверял, нет потребностей. Если сможете проверить, сообщите результаты!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,754

    По умолчанию

    Если где уже хранятся "правильные" настройки, то в чем проблема по факту подключения прочитать что есть, сравнить с этими "правильными" и восстановить что поменялось?

Похожие темы

  1. ошибка контрольной суммы в ответе
    от Денис Гладышев в разделе Мх110
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 21:10
  2. Подсчет контрольной суммы!
    от Jolly в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 17:32
  3. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •