Тема: Связь СПК110 и ПЧВ3(М01)

  1. #1

    По умолчанию Связь СПК110 и ПЧВ3(М01)

    Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
    ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
    Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
    На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
    На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.

    111.png
    222.png
    333.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
    ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
    Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
    На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
    На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.
    Триггерная переменная на последнем скрине, это не уставка давления, как у вас подписано, а бит включения записи. Его надо включить не менее
    чем на 1 цикл ПЛК (можно на 100-300 мс), для записи, а потом сбросить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2024 в 18:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Триггерная переменная на последнем скрине, это не уставка давления, как у вас подписано, а бит включения записи. Его надо включить не менее
    чем на 1 цикл ПЛК (можно на 100-300 мс), для записи, а потом сбросить.
    Кажется Вы не внимательно посмотрели.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Кажется Вы не внимательно посмотрели.
    Всмысле? может это вы не поняли как записью управлять?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всмысле? может это вы не поняли как записью управлять?
    Сейчас так:
    444.png

    Как нужно сделать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Сейчас так:
    444.png

    Как нужно сделать?
    Так и надо, в переменную записать уставку давления и включить триггер. Передача происходит по фронту бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2024 в 19:49.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так и надо, в переменную записать уставку давления и включить триггер. Передача происходит по фронту бита.
    Я именно так и делаю!
    Спасибо за Вашу помощь (больше не нужно).

  8. #8

    По умолчанию

    Обратите внимание, что то соотнесение, которое вы делаете для канала "task", требует в качестве переменной массив word'ов (колонка "тип"). Ваша "Q5_task" является массивом? Спуститесь на строчку ниже и сделайте присвоение там.

    Просто интересно, а циклические каналы пишутся/читаются?
    И что за версия КДС?
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 06.09.2024 в 01:18.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
    ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
    Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
    На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
    На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.

    111.png
    222.png
    333.png
    Добрый день.
    Какое в ПЧВ значение параметра F13.00?

  10. #10

    По умолчанию

    РЕШЕНО.
    Проблема оказалась в типе переменной Q5_Task. Она была REAL вместо WORD (моя невнимательность).

    Коллеги, спасибо за участие!

Похожие темы

  1. Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 13:46
  2. Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE
    от alex_ku в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 09:20
  3. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  4. Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]