Тема: Modbus.lib - часто отваливается порт по ошибке EXC_HW в блоке MB_UNI_IO

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Буфер забивается. Кто бы мог подумать
    Проекта нет (2)
    Весь проект постом выше. Почему данные из буфера(переполненного) не уходят в линию?
    Скорость - 19200; 8 байт передаются за 5 мс. У нас период отправки 50 мс.
    Последний раз редактировалось Samel; 07.05.2025 в 21:46.

  2. #12

    По умолчанию

    Какая логика работы буфера SysComWrite? Пока есть данные отправлять? Или другая логика?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,870

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Весь проект постом выше..
    Выше только куски кода. Проекта нет (3)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Выше только куски кода. Проекта нет (3)
    Так в проекте больше ничего

  5. #15

    По умолчанию

    Проект:
    TxUse - разрешить отправку данных;
    TxPeriod - период отправки данных;
    TxSizeSend - размер отправляемых данных;

    RxUse - разрешить чтение буфера приема.
    Вложения Вложения

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,870

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Проект:.
    если это пост#9, даже смотреть не буду т.к
    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    ..У ПЛК на это достаточно времени ....8 байт передаются за 5 мс ...
    у эльфов. Они думают что если купили 200 упаковок по 12 яиц, то у них 2400 яйца

    Исходный проект
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.05.2025 в 22:37.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,870

    По умолчанию

    .8 байт передаются за 5 мс ... от 30 - 60 мин.
    достаточно линии работать всего лишь в 0.9998 от эльфийского идеала чтоб за 30 минут буфер переполнился.

    Обычная задача про бассейн. Труба втекает. Труба вытекает.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.05.2025 в 22:49.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    достаточно линии работать всего лишь в 0.9998 от эльфийского идеала чтоб за 30 минут буфер переполнился.
    При таких условия буфер не переполниться! И не надо сюда тянуть всяких эльфов.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение

    Обычная задача про бассейн. Труба втекает. Труба вытекает.
    В бассейн раз в 50 мс поступает 8 л воды и 8 л воды вытекает за 5 мс. Переполниться ли бассейн?

  10. #20

    По умолчанию

    Тут вопрос в другом. Почему бассейн не опустошается при закрытии входной трубы?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 17:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
  3. MasterOPC Universal Modbus server - повторы при ошибке
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 16:42
  4. RS-485 Связь отваливается по ModBus
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 15:03
  5. Отваливается COM порт в СПК110
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •