Коллеги, кто нибудь опрашивал Счетчик импульсов SET.SIPU.RS.2.0.DIN
ссылка на производителя https://chronosmeter.com/product/c208-06/
...может у кого и примерчик для кодесиса завалялся??!
Коллеги, кто нибудь опрашивал Счетчик импульсов SET.SIPU.RS.2.0.DIN
ссылка на производителя https://chronosmeter.com/product/c208-06/
...может у кого и примерчик для кодесиса завалялся??!
Если там протокол MBus, но для других еще добавили возможность работы по RS485 то будет сложновато его опросить при помощи ПЛК73.
Вы можете показать логи обмена при использовании ПО Хронос ?
Ну и если там протокол MBus можете организовать удаленный доступ к счетчику?
Хронос - знакомое что-то, это изобретение не Valtec случайно?
А у меня Альфа 115 версия со значком Valtec
Зная, что послать, и как разобрать пакет в принципе возможно при помощи написания библиотеки. Если настроенный СИПУ никогда не меняет телеграммы конечно.
Последний раз редактировалось melky; 29.08.2024 в 18:07.
Да похоже вы правы, это вальтек и есть) https://pulsar-msk.ru/media/upload/p...8f224367252326
у меня не получится, а получилосьправда они там навертели что-то своего, когда он настраивается на вес импульса. Правда счетчик на руках был не долго, точнее у меня времени не было с ним долго разбираться.
з.ы. я читать его буду удаленно через Scada систему, если речь об AnyDesk, то готовьтесь, что буду устанавливать Scada на ваш ПК. Так что если есть свободный ПК, то можно и так.
по логам на MBus протокол это не похоже от слова совсем. У вас счетчик с RS485 интерфейсом, возможно с RS485 модель идет с другим протоколом.
з.ы. так у вас там Modbus блин чистой воды
https://rapidscada.net/modbus/ - вставляйте сюда request/response - запросы/ответы и разбирайтесь. Или запросите карту регистров у производителя.
И да, ПЛК73 мастером может быть только через библиотеки, примеры должны быть на форуме.
Последний раз редактировалось melky; 30.08.2024 в 08:38.
Спасибо!
...буду юзать Modbus Parser
...запрос на карту регистров производителю, в техподдержку написал, но думаю что пустое это, иначе бы поиск выдал нам это "безобразие")))
Modbus Universal MasterOPC Server_ом удалось получить данные от sipu, а вот в ПЛК-73 так и не получилось, хотя и примерчик дельный нашел, МВ110 и PULSAR читаю...
Да не вопрос:
конфиг ОПС и проект ПЛК-73
Последний раз редактировалось yurgin_757; 02.09.2024 в 06:40.
Как я и думал, в проекте мешанина полная, адреса регистров со смещением на 1 регистр, хотя читаете Float32 (4 байта) и смещение должно быть 2.
Кроме того, указатели собраны под Float64 (8 байтное число) , то что у вас в итоге получается, это набор чисел, непонятно откуда взятых.
Один регистр вообще не понятный указан 2: reg:=8474;
хотя читаете 0: reg:=8272; и 8274
Для МВ110-8А, которое вы как бы читали, не правильно указаны адреса, и так же не правильно собраны REAL из байт. Если вы что то и получили правильно, это случайность, от нескольких исправлений в адресах и указателях, после чего проект полностью не очистили и не скомпилировали заново.
На всякий случай, скрин чтения модуля 8А с правильными адресами и правильной расстановкой байт в указателях 1 Чтение МВ110_8А.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2024 в 10:19.