Тема: MasterScada 3.12 не может получить OPC переменные

  1. #1

    Question MasterScada 3.12 не может получить OPC переменные

    Добрый день всем,

    Третью неделю бьюсь. Есть 2 АЦП L-Card, под них существует их собственный OPC. Так вот, в поиске OPC DA серверов этот OPC находится (на 1 машине из 4), к нему есть соединение, но при попытке получить с него список переменных система выкручивает фигу. И сервер RPC на удалённой машине запушен, и все файрволы/брандмауэры загашены, и вместо роутера установлен тупой свич и IP прописаны вручную - не помогает...
    При этом все рекомендации с сайта изготовителя, с прочих ресурсов - проверены неоднократно.
    На других трёх машинах этот OPC сервер не находится в принципе. При этом на ПК с этим L-CARD OPC есть тестовый клиент, который успешно подключается и по сети, и локально. Куда копать ?
    Да, на РС с OPC сервером Win11x64, на клиентских - Win10x64.
    Снимок.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    На вкладке Общие есть поля Удаленный ОРС сервер в режиме разработки и в режиме исполнения - в этих полях прописан удаленный компьютер?
    Локально ОРС обнаруживается тестовым клиентом (например Matrikon OPC Explorer). В этом случае можно сделать туннель через Multi-Protocol (передать данные в скаду по OPC UA)
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    На вкладке Общие есть поля Удаленный ОРС сервер в режиме разработки и в режиме исполнения - в этих полях прописан удаленный компьютер?
    Прописан, символическое имя, не IP. Не работает.
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Локально ОРС обнаруживается тестовым клиентом (например Matrikon OPC Explorer). В этом случае можно сделать туннель через Multi-Protocol (передать данные в скаду по OPC UA)
    Локально OPC обнаруживается, у Л-кард есть свой демо-клиент. Нет доступа через локалку (192.1.68.1.*), хоть по символическому имени, хоть по IP адресу, не говоря уже о связи через шлюзы. При этом компы пингуются во все стороны, расшаренные ресурсы обнаруживаются.

    А про туннель через Multi-Protoсol поподробнее можно?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,530

    По умолчанию

    Установите Wireshark и проверьте есть ли запросы и не отбортовываются ли они файрволом, системой.
    Логи файрвола посмотрите. Логи OPC сервера, есть ли к нему запросы.

    ping это не панацея. И загашенные файрволы тоже, может быть ситуация, если в файрволе не разрешено, то и ничего не будет. Типа сама система не дает доступа без правил файрвола.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TheGhost Посмотреть сообщение
    А про туннель через Multi-Protoсol поподробнее можно?
    https://support.mps-soft.ru/MultiPro..._tonnelya.html
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, займусь. Вообще странно...

    На компе установлены (так получилось) 2 программных комплекса для работы с СКУД (один по tcp/ip, другой по usb/485), работают, как часы - это софт, написанный, что называется, "на коленке, по запросам трудящихся"...
    И тут - казалось бы - промышленный софт, для серьёзных применений, производство там всяко-разно - и такие танцы с бубнами.

  7. #7

    По умолчанию

    Они работают с данным OPC в удаленном режиме?
    Для работы с удаленными OPC нужно настраивать DCOM:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...windowsxp.html
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Они работают с данным OPC в удаленном режиме?
    Для работы с удаленными OPC нужно настраивать DCOM:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...windowsxp.html
    Нет. Не взлетает.
    Пожалуй, необходимо поменять подход.
    Будем данные с АЦП в виде пакетов закидывать своей программой в SQL по сети, а оттуда уже скадой выгружать в визуализацию. По крайней мере работа с SQL по сети не вызывает такого гимора, да и данные всё равно в SQL запихивать по ТЗ.

  9. #9

    По умолчанию

    Вы можете OPC UA тоннель использовать - мы вам дали ссылку на описание.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2022, 18:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 09:24
  3. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •