    А чтоб счастье было глубоким, безмятежным и не прерывалось сиренами пожарных машин, еще один Do заюзать для аварийного контактора последовательно по силе ТТР

  2. #12

    По умолчанию

    Да, согласен, ТТР очень хорошее решение.

    Забыл о нём по простой причине - в личной практике приходилось работать с небольшими теплопунктами - и на таких объектах для регулирования использовались небольшие слаботочные электроприводы (до 0,1 А). Темновой ток ТТР коммутировал на эти приводы и "больше" и "меньше", отчего приводы тихонько жужжали, пытаясь перемещаться в обе стороны. Приходилось заменять ТТР на элекромеханическое реле.
    Вроде бы сейчас появились ТТР, коммутирующие небольшие токи, эта проблема должна уйти в прошлое. Просто ещё не довелось попробовать новинки в деле.

    Это лично мой негативный опыт, который нельзя распространять на все случаи. Маленькие теплопункты - довольно специфические объекты.
    Когда при помощи ТТР управлял МЭО - всё было хорошо.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
    Выход типа "ключ" - это общее понятие устройств или элементов, осуществляющего коммутацию чего либо. Ключом можно назвать и транзистор и механический коммутатор - электромагнитное реле.
    Для более полного понимания можно почитать "Типы дискретных выходов ПЛК".

    Э/м реле, по видам контактов, бывают:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2024-08-30_141140894.png 
Просмотров:	9 
Размер:	77.2 Кб 
ID:	78344
    Подробнее, почитать ГОСТ 16121-86
    Последний раз редактировалось По самые по...; 30.08.2024 в 14:29.

  4. #14
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    МДВВ-Х,
    где X – тип выходных элементов.
    Типы выходных элементов:
    Р – реле электромагнитное;
    К – оптопара транзисторная n–p–n-типа;
    С – оптопара симисторная;
    Т – выход для управления твердотельным реле.

    Про всё поговорили,только симисторы оставили без внимания.
    А ведь это тоже довольно интересный тип DO.

    https://disk.yandex.ru/d/_u64nuJrhiFyrw

    Не антиреклама "Овену" и тем более не реклама стороннему Производителю ,но если человек "новенький",то может и пригодиться.
    И если Мария "прикоснётся" к приборам ОПС,то с удивлением узнает,что выхода типа ОК могут контролироваться и на "КЗ" и на "Обрыв".(24 вольт) и только на "КЗ"(220 вольт) У эл.магнитного реле типа "сухой контакт" такой возможности нет.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.08.2024 в 08:41.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. В чем отличие ПЛК от ПР
    от Nailka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 18:43
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:41
  3. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  4. В чём отличие?
    от Владимир Бочкарёв в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 10:05
  5. В чем отличие прошивки 1.016 для 308 от предыдуших?
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 09:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •