Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПИД-регулятор

  1. #1

    По умолчанию ПИД-регулятор

    Существуют два компрессора. Периодически работа этих компрессоров идёт с минимальным давлением на приёме. Чтобы избежать этого предусмотрена схема перепуска газа с нагнетания, по шунту, через регулирующий клапан, на всас. Для каждого компрессора есть своя байпасная линия с регулирующим клапаном и двумя датчиками давления, один на приёме, другой на выходе, сигналы от которых заводятся на регулятор. Итого: два компрессора, два регулирующих клапана, четыре датчика давления и желательно один регулятор. Вопрос, подскажите пожалуйста, какой ПИД-регулятор фирмы ОВЕН может подойти в данном случае?

    Заранее благодарен, Игорь.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, спасибо за ответ.Да, задача прибора свести разницу между заданной величиной давления на входе компрессора и реально измеренной к 0. Сегодня получил технологическую схему обвязки этих компрессоров с новыми уточнениями. Ситуация такова: во-первых, заказчик отказался от одного регулирующего клапана. Оставшийся клапан будет находиться на общей байпасной, для обоих компрессоров, линии так, как компрессора одновременно в работе находиться не будут. Во-вторых, регулирование давления на всасе будет осуществляться по одному датчику давления установленному на общем трубопроводе приёма компрессоров. В связи с этим, подошёл бы ОВЕН ТРМ10, но в описании прибора дана рекомендация: применять для управления объектами, обладающими повышенной инерционностью. Я так понимаю, что получиться не совсем оперативное реагирование прибора на быстрое изменение давления? Если вам не трудно, не могли бы вы пояснить этот момент?
    Последний раз редактировалось BIN; 04.03.2009 в 14:13.

  3. #3

    По умолчанию

    В данной системе учтите параметры регулирующего клапана (т.е. время полного ,хода пропускную способность. ) Эти параметры могут свести на нет всё быстродействие регулятора.

    А свести к «0» разницу в ПИД регулятор незяяяя. Изначально у него есть такая величина как «рассогласование». И постарайтесь выбить ее у Заказчика побольше. Иначе клапан будет дороже всей остальной системы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •